2楼
电力工程电缆设计规范
GB50217-94
主编部门:中华人民共和国电力工业部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1995年7月1日
3.7.5 确定电缆持续允许载流量的环境温度,应按使用地区的气象温度多年平均值,并计入实际环境的温升影响。宜符合表3.7.5的规定:
表3.7.5 电缆持续允许载流量的环境温度确定(℃)
电缆敷设场所 有无机械通风 选取的环境温度
土中直埋 埋深处的最热月平均地温
水下 最热月的日最高水温平均值
户外空气中、电缆沟 最热月的日最高温度平均值
有热源设备的厂房 有 通风设计温度
无 最热月的日最高温度平均值另加5℃
一般性厂房、室内 有 通风设计温度
无 最热月的日最高温度平均值
户内电缆沟 无 最热月的日最高温度平均值另加5℃*
隧道
隧道 有 通风设计温度
注:当*属于本规范第3.7.4条(1)项的情况时,不能直接采取仅加5℃。
3.7.6 电缆通过不同散热条件区段时的缆芯截面选择,应符合下列规定:
3.7.6.1 回路总长未超过电缆制造长度的情况:
(1)重要回路全长宜按其中散热较差区段条件选择同一截面。
(2)水下电缆敷设有机械强度要求需增大截面时,回路全长可选择同一截面。
(3)非重要回路,可对大于10m区段散热条件按段选择截面,但每回路不宜多于三种规格。
3.7.6.2 回路总长超过电缆制造长度的情况,宜按区段选择相应合适的缆芯截面。
回复
3楼
我一般按照40度选择.南方要按照修正系数计算的。
回复
4楼
BV电线按: 导线绝缘物容许温度65度以下 周温35度以下;
VV电缆按: 导线绝缘物容许温度70度以下 空气(周温40度以下),土壤(周温25度以下);
YJV电缆按:导线绝缘物容许温度90度以下 周温35度以下。。。
回复
5楼
按照40度选择保险
回复
6楼
谢谢高手啊,支持你们的奉献精神,向你们致敬和学习