某煤矿变电站改造,采用新的XGN2开关柜代替原GG-1A高压柜,出线柜采用两相电流瞬时速断和过电流保护,继电器型号为DL-30系列。有几台为矿井下送电的馈电柜经常出现断路器无故障跳闸,刚合闸马上就跳闸,当将线路侧或母线侧隔离开关分断,也就是不带负荷合闸时则断路器就不会无故跳闸,继电保护整定值是按老的GG-1A开关柜上的整定值,继电保护线路也是按老柜子移植过来,没有任何改变。以前老柜子运行正常。请大家帮助分析一下是什么原因引起的跳闸?如何整改?谢谢!
补充:不是一台,是4、5台都有这个问题,而且将速断继电器短接就不会跳闸。信号继电器没有掉牌,不知是不是合闸时有冲击电流引起跳闸,而信号继电器动作比较慢,来不及动作,跳闸回落的断路器常开触点已经断开了的原因。
[
本帖最后由 thkj008 于 2010-1-9 12:25 编辑 ]
2楼
“将速断继电器短接就不会跳闸。信号继电器没有掉牌”自相矛盾,无法分析;
“继电保护整定值是按老的GG-1A开关柜上的整定值,继电保护线路也是按老柜子移植过来,没有任何改变。”没有经过试验???
回复
3楼
并不矛盾,就是说不用速断继电器的时候不会误跳闸,也就是说误跳闸的原因可能是速断继电器动作了,可能动作得太快,不足以使得信号继电器掉牌。
回复
4楼
同意3楼的观点,这两个动作时间不匹配
回复
5楼
XGN2-12柜子有抗震能力不足的可能,操作时使继电器误动。
回复
6楼
“速断继电器动作了,可能动作得太快,不足以使得信号继电器掉牌。”?还有这种说法?也就是说,只要是速断保护动作,信号继电器就不可能起到发信功能了?
同样的一次回路,同样的保护装置,原来不会误动,而现在频繁误动,确实不太好查!先检查一下继电器从原开关柜移植到新开关柜上时,其整定值是否被调整了。
应该不是楼上所说震动引起误动的可能。因为把两侧刀闸拉开后,断路器合闸的震动是一样的,但保护不会动作!
回复
7楼
误动作后,应该重新做试验,在重新试验时就能找到问题所在。
回复
8楼
1.刚合闸就跳闸,有可能是因为震动所导致2.系统电压波动异常3.保护定值有问题