地暖怎么进行水力计算
juanjuanwang1861
2010年01月09日 09:51:01
来自于采暖供热
只看楼主

请教大家,地暖怎么进行水力计算呢,1.一个分水器分6个支路,是每个支路都计算再相加,还是只要计算最长负荷最大的支路就行2.一个系统分三层,全部采用地热盘管,这个系统的阻力怎么算,是只要找出最不利循环的阻力就行吗,干管部分像散热器那样计算

请教大家,地暖怎么进行水力计算呢,
1.一个分水器分6个支路,是每个支路都计算再相加,还是只要计算最长负荷最大的支路就行
2.一个系统分三层,全部采用地热盘管,这个系统的阻力怎么算,是只要找出最不利循环的阻力就行吗,干管部分像散热器那样计算
免费打赏
jh05-211
2010年01月10日 14:26:22
2楼
应该是并联系统吧。找出最不利环路就OK了吧。。。本人新手
回复
lnhldwlh
2010年01月10日 15:37:34
3楼
每个环路尽量一样长就行了,干管部分同散热器分户系统,取最不利环路阻力值就行
回复
li1228
2010年01月10日 17:48:28
4楼
应该和计算暖气片的方法一样!找最不利环路。
然后在看这一路与其他环路的平衡率,一般不宜超过15%
回复
juanjuanwang1861
2010年01月11日 10:15:00
5楼
那分水器部分呢
回复
vk3001h
2010年01月18日 16:47:24
6楼

分集水器的水阻很小,可以忽略不计。地暖系统的每户阻力=最不利环路管道阻力(摩阻+局阻)+该环路温控阀/平衡阀阻力+分集水器供回水阀门阻力+热表阻力。
回复
juanjuanwang1861
2010年01月20日 10:03:50
7楼
请问地暖盘管的局部阻力都有什么
回复
liwangy
2014年03月06日 11:10:45
8楼
http://wenku.baidu.com/view/9e64a70103d8ce2f006623f5.html
这里讲了一部分,可以参考一下
回复