9m悬挑混凝土梁设计问题
zhangchangzu_002
2010年01月08日 21:58:39
只看楼主

一学校两层看台,屋顶甲方死活要求做混凝土悬挑梁,跨度9m。经过计算根部选用400X1600变截面,配筋上部,16根25,下部6根25;柱子400X1600。本人系新手, 心里一直没底,请教各位大侠这样搞可行不,哪些问题还没考虑到。

一学校两层看台,屋顶甲方死活要求做混凝土悬挑梁,跨度9m。经过计算根部选用400X1600变截面,配筋上部,16根25,下部6根25;柱子400X1600。
本人系新手, 心里一直没底,请教各位大侠这样搞可行不,哪些问题还没考虑到。

未命名.JPG

免费打赏
lh1179708284
2011年02月25日 10:01:15
43楼
楼主要注意验算倾覆。
不好意思,发重了,请版主删除
回复
skysunbin
2011年02月25日 13:12:08
44楼
太长了,还是改方案吧!不然就叫上司出来说话喽,太离谱了!
回复
goochol
2011年02月25日 13:25:36
45楼
9m悬挑有点夸张,为什么不用钢结构呢?
回复
靖江设计狗
2011年02月27日 14:31:20
46楼
经验不足,有点害怕
回复
yjf-2001
2011年02月27日 18:24:16
47楼
做砼的即不美观又不经济合理,要做砼的最好是整成预应力的。这些问题让专业负责人和甲方去沟通!!!要双沟通说服。
回复
wkq7221470
2011年02月27日 19:23:33
48楼
超过2米都有点怕
你这个太给力了
回复
云海0789
2011年02月27日 21:33:55
49楼
主要一点就是挠度和裂缝问题,现行的裂缝公式是根据简支梁得来的,对于别的好像不大行,加些预应力
回复
木易0303
2011年02月27日 21:44:47
50楼
很大了啊 注意节点的锚固
是不是可以做成钢结构的啊
回复
haozhitao5612009
2011年02月27日 23:23:48
51楼
我觉得对结构构件,还是小心点,这不是计算能解决的。本来结构设计就是一个经验与计算并重的,不建议做。