如图,次级泵为变频水泵,已经有平衡管了,为什么负荷侧还要旁通管呢
如图,次级泵为变频水泵,已经有平衡管了,为什么负荷侧还要旁通管呢
2楼
仅仅以压力差P值控制次级泵的旁通阀,这样做是错误的。
这个压力差只控制转速。旁通是一个安全旁通,开启条件为两个:即实际压力差值超值并且实际频率值已经达到25赫兹,其他任何时刻为关闭。
所以,这个旁通并不是常规情况下的负荷侧调压旁通。
回复
3楼
看不明白,呵呵,是菜鸟
回复
4楼
呵呵,这个旁通应该叫“盈亏管”。主要是调节一级泵和二级泵之间流量差的问题,你的一级泵肯定是定频的吧
回复
5楼
AB旁通管需要,
二次泵两侧的旁通没有意义啊。
回复
6楼
这样理解对不对?
平常用一次泵时,用分集水器,分集水器是有压差旁通阀。
做二次泵时,二次泵放于分集水器后,二次泵克服室内部分阻力。一次克服机房阻力。
此图省去分集水器,加上压差旁通阀等同于分集水器压差旁通??
回复
7楼
我觉得
如果设计思路是主机侧(1次泵)定流量,末端(2次泵)变流量的话。
那么2次泵出好像没必要用压差旁通阀,反而是主机(1 次泵)需要压差旁通阀。
回复
8楼
空调设计手册:“一次泵系统设压差控制环节是为了保证在系统末端水量变化时流经蒸发器的流量不变,满足制冷机运行的要求。二次泵系统设压差控制环节是为了保证末端装置水系统压力稳定”
回复
9楼
次级泵之间压差控制阀是一个安全旁通,开启条件为两个:即实际压力差值超值并且实际频率值已经达到25赫兹,其他任何时刻为关闭。
所以,这个旁通并不是常规情况下的负荷侧调压旁通。
楼上说的很对。
AB之间的管子应该叫盈亏管,在初级泵定频,次级泵变频系统中用的比较多,主要保证主机的流量稳定。
回复
10楼
我参与过一个这样的系统施工及调试,
这样的系统一般用在空调机组负荷非常大,同时有很多个分区(至少四个或以上的不同功能区域)的建筑内,
一次泵是定频,二次泵是变频,
一次泵之间的AB管,其AB管大小是根据一台定频水泵的流量来计算,也就是说要满足一台定频水泵的流量,管中间要加二个单向流量计(或一个双向流量计),用于BAS控制的参数取点,
二次泵压差旁通,根据实际情况来加设,也可不加,如果只有一~二个功能分区,从安全角度考滤,加上为好,如果有超三个以上的功能分区,可不加.
回复
11楼
学习了
回复