小弟单位新购置了一台250KW的水泵现在要选择一台单独给这台水泵供电的变压器小弟是这么算的考虑到时单独给水泵供电所以需用系数选用0.9获1,我按1计算,功率因数选择0.7,变压器负荷率取80%就是1*250KW/0.7=375KVA357KVA/0.8=446KVA所以小弟选择了500KVA的变压器不知道对不对还请各位大侠赐教!但是我的师傅却说315KVA变压器正好,不知道是不是这么回事。
小弟单位新购置了一台250KW的水泵
现在要选择一台单独给这台水泵供电的变压器
小弟是这么算的
考虑到时单独给水泵供电所以需用系数选用0.9获1,我按1计算,功率因数选择0.7,变压器负荷率取80%
就是
1*250KW/0.7=375KVA
357KVA/0.8=446KVA
所以小弟选择了500KVA的变压器
不知道对不对
还请各位大侠赐教!
但是我的师傅却说315KVA变压器正好,不知道是不是这么回事。
12楼
敢问前辈
我的负荷计算对吗
如果还要算启动该怎么算呢?
回复
13楼
实际运用中315确实没有问题。
回复
14楼
实际运用中315确实没有问题
回复
15楼
学习,我觉得用400的
回复
16楼
:lol
你的估算法也差不多。。不过负荷率太低了。。
不考虑启动因素,400的应该很恰到位。。如果只是给电机用315也能用。。
回复
17楼
计算补偿
回复
18楼
如不考虑增加负荷,315KVA变压器正好。一般在选择变压器容量时,我们只考虑视在功率和有功功率的关系,针对动力设备,功率因素,我们一般选择0.8,按此计算得视在功率为312.5KVA,所以选择315KVA变压器对该台水泵而言,完全没有问题。
回复
19楼
感谢各位前辈的耐心指点。
哎呀。。
现实工作中和老师教得出入还是比较大的。。。
懵。。。。
回复
20楼
315KVA足矣!
只供给水泵的话,大胆放心使用,没问题
回复
21楼
复 10# 的帖子
电动机功率因数0.85-----合 295KVA 一对一供电 取 315KVA 变压器
1.水泵运行时不会满载,看电动机电流表就知道 实际负荷(多在60-80%水泵在配电动机时就留有充分的余量)
2.《变压器运行规程》 允许变压器 事故过负荷 和 正常过负荷。水泵运行方式?断续或连续(与过负荷相关)
3.如直接对供电局,要考虑基本电费(用户,够用就好)
[
本帖最后由 dgbyls 于 2010-1-9 14:24 编辑 ]