关于7度0.15g Ⅲ类场地抗震计算
哈罗德
哈罗德 Lv.2
2010年01月06日 18:48:04
只看楼主

7度0.15g剪力墙按高度69m该是抗震等级3级,7度0.15g Ⅲ类场地时,PKPM建模中还输3级抗震等级,画图时按8度0.20g采取2级剪力墙抗震构造措施,来取墙截面及约束边缘构件,是否符合抗规? “ 3.3.3 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”

7度0.15g剪力墙按高度69m该是抗震等级3级,7度0.15g Ⅲ类场地时,PKPM建模中还输3级抗震等级,画图时按8度0.20g采取2级剪力墙抗震构造措施,来取墙截面及约束边缘构件,是否符合抗规?
 “ 3.3.3 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”
PKPM中输抗震等级3级 ,画图时采取2级剪力墙构造措施,这种处理方法是否正确,请各位高手指点?

[ 本帖最后由 harold1966 于 2010-1-6 18:52 编辑 ]
免费打赏
ouyfw71
2010年01月06日 19:41:13
2楼
我觉得不对。satwe中输入的抗震等级应该是输入按抗震设防烈度8度(0.20g)时要求的抗震等级,此抗震和PKPM的抗震等级是一致的。
回复
njdsq
2010年01月07日 00:19:21
3楼
抗震等级宜提高一级 这涉及有关的调整系数和构造
其他计算参数依然按实际的填 这部分为地震效应
回复
哈罗德
2010年01月07日 09:07:38
4楼
PKPM中输2级剪力墙和输3级剪力墙 计算会有什么差别呢 除了加强区墙配筋按约束边缘构件计算外
回复
天柱
2010年01月07日 17:48:59
5楼
“7度0.15g Ⅲ类场地时,PKPM建模中还输3级抗震等级,画图时按8度0.20g采取2级剪力墙抗震构造措施”

如此,抗震计算时,轴压比控制的不对了。
回复
哈罗德
2010年01月08日 17:32:47
6楼
PKPM中输2级抗震和输3级抗震,算完后的轴压比是一样的,人为的控制0.6的轴压比,应该满足规范吧,那输2级和3级的计算结果区别在哪呀?
回复
wayne_81
2010年01月08日 21:17:31
7楼
规范不是写的很清楚了吗?计算按三级别,施工图设计构造按二级
回复
wyh7410221
2010年01月08日 22:18:22
8楼
抗震计算和抗震措施(包括抗震构造措施)是两个不同的概念。抗震措施不需要计算直接见规范即可。:time: :call:
回复
哈罗德
2010年01月26日 18:55:31
9楼
所以说 出图时,结构设计总说明中明确标明,结构抗震等级三级 PKPM模型中输入三级,只是画图时画剪力墙及其构造措施时采用二级要求,包括墙厚的确定都按二级要求走 这个结论 对吧
回复
perkins0603
2010年01月26日 21:56:06
10楼
抗震措施包括抗震计算内力调整和构造措施两个方面,内力调整指的是《抗规》6.2计算要点这一节,构造措施指的是6.4~6.5节各混凝土结构抗震构造措施,其它特殊结构这里不讨论。3.3.3明确规定了只提高抗震构造措施,也就是说内力调整的等级不提高,所以你在模型计算时应按3级计算出来的内力是正确的,但是要人为控制轴压比和配筋率。
回复
veron007
2010年01月27日 11:10:48
11楼
“7度0.15g Ⅲ类场地时,PKPM建模中还输3级抗震等级,画图时按8度0.20g采取2级剪力墙抗震构造措施”
抗震规范6.3 6.4等抗震构造措施中明显有很多构造措施是画图中不能控制的,如轴压比,角柱,边柱的最小配筋率等
回复

相关推荐

APP内打开