我们现在新安装了一台变压器,电业局包安装的,现在接地母排不给我用软电缆接上,只是柜体用电焊机焊接在柜体基础上。这基础应该是接地网的一部分。也就是说下级电缆的接地都是接在接地母排上而母排没有与接地网用电气上的连接,各位讨论下,这能行吗? 系统是TN-S系统的,接地母排(PE)与每个柜子之间只有一个抓形垫片连接,而柜体本身与低压柜底座点焊了几点,就算是连接了,没有与接地网络有实质上的电气可靠连接。总觉得PE线是保障安全的,下级电缆接在这样的保护线上,还真有点担忧啊!今天送电了,那些人一直说没问题的,他们都是这样做的什么云云。唉!安装验收的权利是在他们手上的。所以认为不妥,要用电缆连接也只能自己动手做了!
我们现在新安装了一台变压器,电业局包安装的,现在接地母排不给我用软电缆接上,只是柜体用电焊机焊接在柜体基础上。这基础应该是接地网的一部分。也就是说下级电缆的接地都是接在接地母排上而母排没有与接地网用电气上的连接,各位讨论下,这能行吗?
系统是TN-S系统的,接地母排(PE)与每个柜子之间只有一个抓形垫片连接,而柜体本身与低压柜底座点焊了几点,就算是连接了,没有与接地网络有实质上的电气可靠连接。总觉得PE线是保障安全的,下级电缆接在这样的保护线上,还真有点担忧啊!今天送电了,那些人一直说没问题的,他们都是这样做的什么云云。唉!安装验收的权利是在他们手上的。所以认为不妥,要用电缆连接也只能自己动手做了!
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2010-1-9 00:06 编辑 ]
2楼
当然不行,接地母排一定要与地网连接。但供电局不会这么水吧,你所谓的接地母排是PEN排还是PE排?是不是接地母排已经与柜体连通了?
回复
3楼
不要看他们是老大,犯错误的人多得是!
赶快自己改吧,从接地装置把线(规格要保证)引到接地母排!
回复
4楼
电业局怎么做都可以,没办法,人家牛啊。我见过一个电业局做的项目,两台S11的油变人家和高压柜放在一个房间内,而且变压器下面也不设集油坑,直接就是水泥地面。和低压配电室中间就用一2米多高的墙隔开,这道墙也不到屋顶。
回复
5楼
供电局????????
牛啊。。。。。。。。。
回复
6楼
牛人
你见识了哇
回复
7楼
4楼的做法不稀奇,我们厂就是这么做的,不过不是电力局搞的,是我们厂里自己搞的,一般我们是一个变压器,他用两个,可能变压器的质量好吧:)
回复
8楼
不连怎么行啊?
回复
9楼
如果是TN-S系统这么做应该没问题的,其实大部分都是这么做的!
施工规范也要求这么做的,先不说它落不落伍,更何况,没有规范来否定这种做法!
回复
10楼
如果是TN-S系统这么做应该没问题的,其实大部分都是这么做的!
施工规范也要求这么做的,先不说它落不落伍,更何况,没有规范来否定这种做法!
回复
11楼
应该这样做:低压柜的接地母排与变压器过来的PEN排相连,配电柜外壳与接地母排相连。
回复