关于08版本加腋梁计算的问题(老庄,你在哪里?)
lion304
lion304 Lv.2
2010年01月06日 15:58:39
只看楼主

大家注意得到没有?一个8米的跨度我设置了一个两端加腋(250X700X400)--(250X400)--(250X400X700),然后同样,我又加了一个250X700的等截面梁,结果,加腋梁的配筋比250X700的梁配筋还小。感觉应该是不对的,请教高手回答下,谢谢![ 本帖最后由 lion304 于 2010-1-6 23:16 编辑 ]

大家注意得到没有?
一个8米的跨度我设置了一个两端加腋(250X700X400)--(250X400)--(250X400X700),然后同样,我又加了一个250X700的等截面梁,结果,加腋梁的配筋比250X700的梁配筋还小。感觉应该是不对的,请教高手回答下,谢谢!

[ 本帖最后由 lion304 于 2010-1-6 23:16 编辑 ]
免费打赏
owenclub
2010年04月21日 21:29:23
12楼
赞同。PKPM中,在相同的受力形式下,弯矩的分配会因各梁的线刚度的改变而改变。这其实是基本的力学概念吧
回复
luxwhost
2010年05月28日 15:59:58
13楼
我按5跨去计算,没有得出这样的结果,不知道楼主是怎么计算出来的
回复
a281263487
2010年05月29日 14:57:48
14楼
说的好,啊说的好
回复
wang_1983411
2010年05月30日 15:05:35
15楼
梁刚度与其截面高度成几何关系,梁截面高度越大,其刚度越大。梁在整个结构计算中的内力分配值与其线刚度有关,请你核实以下两种截面高度梁的跨中及支座弯矩,你就会发现即便相同跨度的梁,截面高度不同,其计算出的内力值也不相同。因此加腋梁的主筋比700高粱的主筋小也是有可能的。
回复
action811218
2010年09月26日 10:54:16
16楼
听一些高手的解释,真是获益匪浅啊 听一些高手的解释,真是获益匪浅啊 听一些高手的解释,真是获益匪浅啊
回复
cadxzhou
2010年10月01日 16:37:55
17楼
加腋梁不符合“强柱弱梁”的抗震要求,建议不要采用。如果必须采用,可参考朱振德编著《刚构分析》。
回复
先天呆
2011年04月21日 00:18:58
18楼
学习了!
回复
屎太浓
2011年04月21日 00:37:08
19楼
16楼说得有道理
回复
天明道真
2014年12月22日 17:41:41
20楼
看了这么多前辈说的,受益匪浅。
回复

相关推荐

APP内打开