变压器低压出线铜排错误,改高压绕组的方法?
fzj2263
fzj2263 Lv.5
2010年01月06日 13:44:24
来自于变压器
只看楼主

1台D,yn-11干式变压器在现场安装制作低压出线铜母线时不慎将A、C相调换,送电合环时发现此问题后,在高压电源处将A、C相调换,低压仍有相差;现场人员将变压器高压绕组改变方向重新连接后低压相差消除,成功投运。请画图说明这一过程。 1、三角形/星形--11正常接线 2、三角形/星形--11变压器高低压侧A、C反相 3、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器正常接线 4、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器高低压侧均A、C反向接线

1台D,yn-11干式变压器在现场安装制作低压出线铜母线时不慎将A、C相调换,送电合环时发现此问题后,在高压电源处将A、C相调换,低压仍有相差;现场人员将变压器高压绕组改变方向重新连接后低压相差消除,成功投运。
请画图说明这一过程。
1、三角形/星形--11正常接线
2、三角形/星形--11变压器高低压侧A、C反相
3、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器正常接线
4、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器高低压侧均A、C反向接线
但我还是认为第四种没能与系统的低压相序一致,哪位高手能详细说明一下吗?
免费打赏
fzj2263
2010年01月06日 13:51:26
2楼
由于第二种变压器高低压侧均A、C反相,其变压器低压侧实为1点相位,低压侧出线与系统低压相位相差60°,合环断口电压差为220V
回复
fzj2263
2010年01月06日 13:54:14
3楼
这样低压侧出线与系统低压相位相差60°,合环断口电压差为220V
回复
fzj2263
2010年01月06日 13:58:14
4楼
说这种方式改接后,变压器低压侧相位实为11点相序,与系统低压一致?是吗????哪位高手详细解释一下,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开