1台D,yn-11干式变压器在现场安装制作低压出线铜母线时不慎将A、C相调换,送电合环时发现此问题后,在高压电源处将A、C相调换,低压仍有相差;现场人员将变压器高压绕组改变方向重新连接后低压相差消除,成功投运。请画图说明这一过程。 1、三角形/星形--11正常接线 2、三角形/星形--11变压器高低压侧A、C反相 3、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器正常接线 4、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器高低压侧均A、C反向接线
请画图说明这一过程。
1、三角形/星形--11正常接线
2、三角形/星形--11变压器高低压侧A、C反相
3、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器正常接线
4、改变高压绕组接法调整为三角形/星形--1,变压器高低压侧均A、C反向接线
但我还是认为第四种没能与系统的低压相序一致,哪位高手能详细说明一下吗?