做了个设计,看现场的时候没仔细看,今天去看施工,才发觉低压柜上方有一根消防水管,柜子都是下进线下出线,上方是封闭的,但总觉得上边有水管不是好事,验收时会不会有问题,给有规范规定上方不能有消防水管?
做了个设计,看现场的时候没仔细看,今天去看施工,才发觉低压柜上方有一根消防水管,柜子都是下进线下出线,上方是封闭的,但总觉得上边有水管不是好事,验收时会不会有问题,给有规范规定上方不能有消防水管?
12楼
支持楼上!
这样的问题应该在设计前期处理掉,不应在施工时才发现。消防管道在哪个地下都可以走,不是非过配电室不可。已经过了,改道也是方便的。
回复
13楼
不好意思,是一个配电室要加柜子,配电室又没空间了,刚好在配电室一端外面有一个杂物间,就把这个杂物间改造了放三个柜子,一个进线柜,一个计量柜,一个电容补偿柜,消防水管是以前就有的,只是我们看现场时没注意,现在安装了,我去才发现在电容柜上方刚好有根消防水管,柜子是肯定不能移的,因为没空间移,隔出来的地方是唯一可以加柜子的空间。消防水管移动的可能性也不大,那都是建好好多年的了,要移估计要一堆的手续,甲方肯定也不同意。
回复
14楼
终于把前因后果交代清楚了:)
我的处理方法:
照13楼描述,这应该是个加/改建工程,如果的确“隔出来的地方是唯一可以加柜子的空间”,且甲方也认定一定要加柜子,而且只能利用原来的杂物间,那:
1. 移消防管,或者让消防管拐个完,不要穿到杂物间里——当然,最好事前再咨询一下给排水专业让其给出点专业意见;
2.层高允许的话,在杂物间里做个土建的通道把消防管包起来——打个擦边球,没有办法的办法——当然,这样做要让土建专业看看现场有没有条件可做。
回复
15楼
谢谢各位的意见,我暂时不只声,验收看情况,提出来在说。
回复
16楼
好像没有严格要求
回复
17楼
先把柜子的防护等级提高到IP41(对水的防护是防滴),配电柜的顶部盖板换一下较方便.如果大漏水就没办法了.
回复
18楼
如果在惠州地区,供电验收是肯定要改消防水管的,个人观点是最好改。
回复
19楼
不应该,没法时,叫建筑做夹层
回复
20楼
把一条消防水管改一下路径,应该说是方便的,不能说好多年前的管子不能移吧?
回复
21楼