做了个设计,看现场的时候没仔细看,今天去看施工,才发觉低压柜上方有一根消防水管,柜子都是下进线下出线,上方是封闭的,但总觉得上边有水管不是好事,验收时会不会有问题,给有规范规定上方不能有消防水管?
做了个设计,看现场的时候没仔细看,今天去看施工,才发觉低压柜上方有一根消防水管,柜子都是下进线下出线,上方是封闭的,但总觉得上边有水管不是好事,验收时会不会有问题,给有规范规定上方不能有消防水管?
2楼
消防水管做保温处理(防冷凝水),有条件做吊顶(把管子挡住)。
再不行时让消防管线移位。
回复
3楼
:Q
水暖的怎么把管子放那么高了。。还明走线
回复
4楼
应该移走。马上
回复
5楼
搬走吧,安全隐患
回复
6楼
1 不应该是低压柜。估计是现场的落地柜。按照惯例,低压柜都是指低压配电柜(变电所),或者MCC柜(设备机房内)
2 如果是成排柜子,就移位水管
3 如果是单个柜子,可以选择移位电箱
4 需要和结合现场分析,如电缆短了,肯定是移动水管或者柜体做相关的防水措施啦
迈进咨询 AUS MEINHARDT
回复
7楼
移水管
回复
8楼
同意2楼。:handshake
消防管明走太多见了。是落地箱可能性较大。通常发现时已经是验收时,移管子很难了,好长,移柜子也难,电缆已经敷设好。质检就会看这个。要不这截管子包一下,要不给柜子整个棚棚。
本应该在设计时水电对一下图,可惜时间不允许。:L
回复
9楼
如果配电箱上方仅仅是消防管,消防管是不会漏水的(消防管肯定做了压力试验压力,试验压力在1.0MPa以上,而且配件和消防管的连接基本都采用胶水,所以管道是很难漏水的),不过这还是要看你们和质检的关系了。
回复
10楼
这显然是设计图纸没有认真地相互核对,没有会签
低压柜上方有一根消防水管总不是个事,总得有一方需要变更.
回复
11楼
楼主应该把场所再交代清楚一些,大家才好帮你。
因为你说的是“低压柜”,那按我理解,应该是在低压配电房里了,规范有明确规定配电房里不允许有与其无关的管道和线路通过,而低配房常规是做气体灭火的(不做喷淋),所以有消防水管进入机房的话就算是违规了。
回复