锅炉为什么总是逸水,怎么解决逸水问题
pys666
pys666 Lv.2
2010年01月06日 08:42:28
来自于采暖供热
只看楼主

现有一锅炉,有五台220KW的水泵,变频运行,给换热站提供一次测热量,但二次侧换热站的住户较少,即使一次侧锅炉水泵单台运行,二次侧水泵单台运行都偏大很多。换热站的一次侧进水由温控阀控制,因用户的用热情况时刻在变化,故温控阀时刻在不停的调节,而一次锅炉到目前为止仅给次换热站供热,造成一次的压力波动明显,使回(锅炉)水水量明显提高太快,造成逸水,请大家指教一下,此问题怎么解决??

现有一锅炉,有五台220KW的水泵,变频运行,给换热站提供一次测热量,但二次侧换热站的住户较少,即使一次侧锅炉水泵单台运行,二次侧水泵单台运行都偏大很多。

换热站的一次侧进水由温控阀控制,因用户的用热情况时刻在变化,故温控阀时刻在不停的调节,而一次锅炉到目前为止仅给次换热站供热,造成一次的压力波动明显,使回(锅炉)水水量

明显提高太快,造成逸水,请大家指教一下,此问题怎么解决??
sxldf77
2010年01月06日 10:30:24
2楼
从以上情况看,这个锅炉侧应该是常压系统,常压系统要求水泵的匹配比较严格。
1、看看水泵的扬程是否偏大。
2、去掉一次侧温控阀,直接靠锅炉来控制。
3、如果是从膨胀水箱里逸水,看看水箱的高度是否高于其他设备。
以上都是根据经验判断,不一定准确,仅供参考,QQ372206733
回复
pys666
2010年01月07日 10:51:20
3楼
非常感谢你的解答,锅炉的膨胀水箱高出系统,应该是没什么问题。

个人认为是压力波动造成的问题,因为水泵降频的时候和突然停泵的时候,逸水为100%;


针对以上问题怎么样解决才是关键,希望各位高手能够给予赐教和指导。


万分感谢!
回复
ahtk
2010年01月14日 19:31:48
4楼
再一次侧换热站供水回管道之间安装一个单流阀就可以解决这个问题
回复
ahtk
2010年01月14日 19:42:59
5楼
在一次侧换热站供水回管道之间安装一个单流阀就可以解决这个问题
回复
zlwczhb1
2010年07月02日 12:49:32
6楼
学习了