电梯桥箱报警与对讲
ldsdysj
ldsdysj Lv.2
2005年07月20日 12:30:40
只看楼主

通常在电梯桥箱要设报警与对讲,这报警用消防报警系统的探测回路在桥箱设按钮来实现; 而这对讲呢用消防直线电话在桥箱设分机来实现。 这个做法对还是不对? 为什么?

通常在电梯桥箱要设报警与对讲,这报警用消防报警系统的探测回路在桥箱设按钮来实现;
而这对讲呢用消防直线电话在桥箱设分机来实现。

这个做法对还是不对?
为什么?
彦伟
2005年07月20日 14:05:33
2楼
电梯轿厢内的报警与对讲应属于安全防范系统范畴;
需将按钮的报警信号接入报警主机,对讲可采用一对多语音对讲方式,与安防中心对讲通讯。
回复
ldsdysj
2005年07月21日 12:16:53
3楼
你的做法不错,但假如建筑不设安保系统,利用火灾报警与消防对讲不也能起到报警与对讲的作用么.
回复
彦伟
2005年07月21日 15:54:22
4楼


能满足使用功能。
回复
eastwindto
2005年07月21日 19:42:21
5楼
可以单独设电铃或门铃作报警。
可以单独设电话分机作对讲。
回复
58088396
2005年07月23日 17:30:23
6楼
多说都用电话做的,现在用对讲的也有,不过不如电话好做
回复
kaven8899
2005年08月08日 21:53:25
7楼
电梯本身就带有报警与对讲系统。如果机房没人值班,可将机房的对讲机移到消控室或其他有人值班的地方。
回复
jjmhappy
2005年08月11日 10:10:02
8楼
你的思路很有创意,如果能解决用电梯内部的对讲代外挂电话的话,你就很成功了
回复
elecele
2007年11月08日 23:39:42
9楼

难道你是说我是成功的吗?我们生产电梯电话解决了外挂电话的问题,电话内置,并且一键拨号,自动挂线,声音超大且不啸叫。13728649400
回复