高层住宅电梯前室是否需设置自动喷水灭火系统?《高规》中没有对电梯前室的要求。电梯前室是走道吗?
高层住宅电梯前室是否需设置自动喷水灭火系统?《高规》中没有对电梯前室的要求。电梯前室是走道吗?
42楼
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
43楼
上次我就这个问题专门问了 一下我们这边几个审查图纸中心的 高工们,他们都说不需要设置了 。据说是北京来的专家专门过来进行了《消防防火规范》解释讲座,专门解释了这一条,以后就这么执行。所有我们这不需再设置喷淋。
回复
44楼
我认为我们国家的规范没有强制性也有道理的 因为消防的设置是根据经济水平来定的,我们国家的经济水平还很低,除了必须的要设置的外,有的地方就能省就省,职能政府也不去钻牛脚尖,如果经济允许我建议设置,看看国外的消防吧,自动喷淋无孔不入,特别是在高层,高档建筑中(除非不宜设置的场合),因为这种消防方式有很多优点,仅做个人意见保留
回复
45楼
同意15楼的观点.我们这么做,而且还咨询了消防部门,也同意这么做,是完全符合规范的.
回复
46楼
商住楼的话,就要加了;是纯普通住宅,不需要;是高级住宅,也需要加。
回复
47楼
我认为要看什么类型的建筑了,高级的要加,现在高档点的住宅楼,有些业主也要求加 了.我认为在按照规范的前提下,听取业主的意见比较好.
回复
48楼
bvffffffffffffffffffffffff
回复
49楼
9.6.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。《住宅建筑规范》
回复
50楼
呵呵。按照规范如果走廊要设自动喷林,那么消防电梯也要一起设置自动喷林。这样才能有效自救。
回复