高层住宅电梯前室是否需设置自动喷水灭火系统?《高规》中没有对电梯前室的要求。电梯前室是走道吗?
高层住宅电梯前室是否需设置自动喷水灭火系统?《高规》中没有对电梯前室的要求。电梯前室是走道吗?
12楼
按我个人意见要设
理由:
因为电梯前室,特别是消防电梯前室,这个地方一般是消防人员进入室内的主要通道(非首层),因此要特别保护,比如为什么消防电梯前室要设消防栓就是这个原因。如果建筑物设了自喷,因此我认为这里也要设喷头!
回复
13楼
回复
14楼
本人曾经遇到的是:大型办公楼需要设置。普通小高层住宅只需设置一根立管,但是为双栓。而且个人感觉设置与否还需根据当地的规定,以及甲方与消防部门的关系如何。可以节省很多开支哦。^_^
回复
15楼
《高规》:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:
所以我认为,纯普通住宅不用说都不用考虑自喷剂满足规范要求。商住楼我认为应这么理解,其裙房除不宜用水扑救的部位外应设,商住楼上部住宅也应算是普通住宅,既然是普通住宅,那么它的电梯前室当然可不设自喷。除非当地消防部门强制要求设,它有权,他们就是那么理解规范的,他们的理解能力就如此,你没办法。像广州要设,珠海就不要,据我所知国内大多数城市都可不设。
还有就是我们的规范编制人员水平有限,规范不严谨,让人不知怎么执行。
回复
16楼
的确,在广州高于50米的高层要做,低于50米的住宅就不做,而深圳消防局的意思就是可做可不做
回复
17楼
按规范:一类高层要设。但主要看有几户,我在珠海设计两栋24层商住楼,一栋为一梯七户,一栋为一梯4户,消防部门要求7户的在前室及走道上设喷淋,另一栋则不需设,所以需跟当地消防部门沟通。
回复
18楼
要设都设,要不设都不设,不可能周围不设,只在电梯前室设,也不可能周围都设,只在电梯前室不设的道理,还是好好琢磨一下吧!
回复
19楼
13楼的兄弟,我不知道你要干吗,单单引用了我的话,
自己一句也不说,是什么意思?
嘲笑?赞同?
一点职业道德都没有!
回复
20楼
靠,你以为你谁呀,讲的那些规范人员水平都没有你高嘛!有种的你去编编看!多看看规范,自己不懂的,就说是规范编制人员水平低,我BS你这种人!
回复
21楼
我认为电梯前室不用设