研读排烟规范,有些疑问希望高手能帮忙回答下1、《根据建筑设计防火规范》9.1.3.3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;《高规》的8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。我想请问下3层办公楼,每层面积1500m2,其中面积大100m2的无自然排烟条件的办公室或会议室是否需要设计机械排烟,还是面积大于300m2以上的需设计
研读排烟规范,有些疑问希望高手能帮忙回答下
1、《根据建筑设计防火规范》9.1.3.3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
《高规》的8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
我想请问下3层办公楼,每层面积1500m2,其中面积大100m2的无自然排烟条件的办公室或会议室是否需要设计机械排烟,还是面积大于300m2以上的需设计
2、该建筑有一9米高的门厅,约120m2,门厅是独立的区域与二楼不连通,是否需要考虑排烟。
3、关于《建筑设计防火规范》9.1.3.6的理解 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
问题1:是不是只要总面积大于200m2的地下室都需要不管内部的分割是什么样(假如是很多小房间),都必须在走廊设置。
问题2:地下室大于50m2无自然排烟条件的房间都需机械排烟
问题3:这种情况下是不是必须增加机械补风系统
请知道的朋友能帮忙回答下,谢谢!
2楼
这是我们的一般做法,也请大家看看合适不是合适。
首先《高规》的8.1.3.2 有前提条件,一类高层或超32m的二类高层。三层办公楼应该是按《低规》考虑,面积大100m2的无自然排烟条件的办公室或会议室是人员停留时间较长的场所,按规定设置排风
即可,如果走道需要排烟则通风和排烟结合设置。
2、该建筑有一9米高的门厅,约120m2,门厅是独立的区域与二楼不连通,是否需要考虑排烟。
按中庭排烟考虑,中庭面积的5%的高窗或侧窗可满足自然排烟。不满足就机械排吧。
3、关于《建筑设计防火规范》9.1.3.6的理解 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
问题1:是不是只要总面积大于200m2的地下室都需要不管内部的分割是什么样(假如是很多小房间),都必须在走廊设置。
分隔成很多小房间的地下室按戊类库房考虑的时候可以不设置排烟(我们这儿审图不卡总建筑面积大于200m2),(走道大于20m,走道设置)。《人防防火》6.1.3丙丁戊类宜采用密闭防烟措施(战时人防,平时库房)。如是其它库房在走道集中设置排烟,尽量在地下室每个库房设置补风系统。
问题2:地下室大于50m2无自然排烟条件的房间都需机械排烟
主要看房间的用途,有条件的建议设置排风兼排烟和补风设备。地下室大于50m2的房间不宜用密闭防烟措施(具体密闭防烟可使用的面积大小范围我还不清楚)。
问题3:这种情况下是不是必须增加机械补风系统
地下室和地上密闭场所的排烟均需要设置补风系统。
[
本帖最后由 jumper 于 2010-1-5 09:46 编辑 ]
回复
3楼
高规适用于:十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);建筑高度超过24m的公共建筑。
回复
4楼
楼主首先要分清楚按高规还是低规执行,这是判断问题的前提。
1、上述前提确定后,就很清楚了。
2、如按低规,关键是判断该空间是否属于中庭。中庭目前国内只有上海地标有明确规定,如下:
2.1.7 中庭 atrium
三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100 m2的大容积空间
----------------------------------上海市工程建设规范----建筑防排烟技术规程
按以上规定,该门厅可以不考虑设置排烟设施。
3、注意规范条文的前提:经常有人停留或可燃物较多,在此前提下讨论你的三个问题:
问题1:你的理解是对的。
问题2:在满足经常有人停留或可燃物较多的前提下,你的理解是对的。
问题3:低规9.4.4: 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时,其补风量不宜小于排烟量的50% 。需要设置机械补风系统。
回复
5楼
呵呵,谢谢各位老师,第一次提问,没想到能得到这么及时的回答,而且非常专业,一个人看规范有的时候有点拿不准。
看了各位的回复,基本确定了自己的几点疑问,不知道我如下的理解对不对,在无自然排烟条件,有人逗留的区域。
1、多层建筑大于300m2的房间需考虑机械排烟,而高层建筑是大于100m2的房间需考虑机械排烟
2、关于中庭的定义,关键在于上海的防排烟技术规程的定义是否适合于低规,按二楼JUMPER的理解,我说的中庭是需要排烟的,而按4楼snail_yin的解释对中庭的定义,该处应该不需要排烟(不须考虑排烟窗和机械排烟),我这个办公楼的门厅是2层楼高(9米),和二楼的区域不连通,面积为97m2,是否需要考虑排烟?
3、新问题,该建筑的楼梯前室无自然防烟条件,但楼梯有窗户,楼梯的前室是否需要加压补风?谢谢
回复
6楼
关于中庭,那时一个定义,高层、多层均适用,因此我的意见是不需要排烟。
关于你的新问题,参加低规下面条文:
9.3.1 下列场所应设置机械加压送风防烟设施:
1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间;
2 不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室;
3 设置自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
你的情况应该适用于第3条,需要设置加压系统。
回复
7楼
你好,snail_yin,谢谢您的回复,低规中没有防烟楼梯间的设置地方我在网上查了一下防烟楼梯间的设置
首页>消防知识>防火知识>建筑防火
http://www.119.cn/xfzs/txt/2007-05/21/content_1586972.htm
哪些民用建筑内的疏散楼梯应设防烟楼梯间?
中国消防在线 | 时间: 2007-05-21 | 文章来源:
多层民用建筑内可不设防烟楼梯间,只有下列高层建筑均应设防烟楼梯间。
①一类高层民用建筑;
②建筑高度超过32m的二类高层民用建筑(单元式和通廊式住宅除外)
③塔式高层住宅;
④19层及19层以上的单元式住宅每个单元的疏散楼梯间;
⑤超过11层的通廊式住宅。
按如上说法,在多层民用建筑中应该不会设置防烟楼梯间,即便是因为建筑布局原因该楼梯间有前室,是不是也可以不理解其为防烟楼梯间,也就是说在多层建筑中的楼梯前室不存在加压送风的问题,不知道我这样理解对不对。
回复
8楼
你的理解有问题,低规中有下列条文:
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
7.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;
这就意味着,如果封闭楼梯间不能自然采光或自然通风时,需要按防烟楼梯间设置。就要按照上述的7.4.3条执行,这也是为什么低规第9章也有防烟楼梯间防烟相关内容的原因。
也就是说多层建筑也会出现防烟楼梯间。