请帮我看看系统图画的对不对吧
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2010年01月03日 23:05:25
只看楼主

这个是消防泵房的图,有两个泡沫泵一用一备,还有两个消防泵一用一备,我看了那个常用水泵控制图集,可是还是不太明白系统图应该怎么画,选的是上面标准的控制柜,不知道我这样画行不行,双电源切换我也不知道到底应该选PC级,还是CB级、CC级,到底用不用漏电保护的断路器,用3P还是4P的,我现在还很糊涂

这个是消防泵房的图,有两个泡沫泵一用一备,还有两个消防泵一用一备,我看了那个常用水泵控制图集,可是还是不太明白系统图应该怎么画,选的是上面标准的控制柜,不知道我这样画行不行,双电源切换我也不知道到底应该选PC级,还是CB级、CC级,到底用不用漏电保护的断路器,用3P还是4P的,我现在还很糊涂

系统图a.GIF

免费打赏
mhb972218
2010年01月05日 13:58:49
12楼
对了忘了,说了22KW的16平方的线就够了
回复
jinpcissy
2010年01月05日 14:30:23
13楼
唉,看来我表达的不够清楚,我现在最迷惑的不是电缆和断路器的选型,22kW的水泵用的电缆还有箱子的计算功率这些,我都没有改过来,我现在不明白的是系统图这个框架怎么搭?我做的这个框框行不行?一个标准的控制柜里面到底能不能控制三个水泵,框架都搭不出来,里面选型考虑也没用啊

[ 本帖最后由 jinpcissy 于 2010-1-5 14:33 编辑 ]
回复
jinpcissy
2010年01月05日 14:31:22
14楼

我就是不明白这个方框里的图到底应该怎么画,所以都做不下去了
回复
liujiayi1111
2010年01月05日 19:41:10
15楼
指点你一下
1、消防设备必须要4P切换开关PC级。
2、刀熔开关取消,因为会出现过负荷熔断。
3、线路中所出现的断路器必须是电磁脱扣型,也就是只有短路保护,无过负荷保护的。
5、根据供电变压器的大小,距离的远近确定是否要降压启动。
6、指定标准图集的页码。
7、最后别忘了注明,两条进线一定要取自不同的母线段哈。
另外,请记住,谁也没规定柜体一定要标准柜体,做非标的嘛,可以装下。
回复
jinpcissy
2010年01月05日 21:30:09
16楼

非标的柜体怎么画?我还是不明白啊,是不是断路器加热继加接触器?电机控制和配电到底能不能放一个柜子里?报警阀的信号怎么接到柜子里?
回复
liujiayi1111
2010年01月05日 21:34:39
17楼
可以放一个柜子,没问题的。报警阀是什么意思,什么地方用的
回复
liujiayi1111
2010年01月05日 21:39:07
18楼
非标的柜体怎么画?--------就是将所有的线路图画在一起,将主回路、控制回路上的元件用一个虚线框围住,就表示都装在一个柜子里了。这够通俗了吧。
回复
liujiayi1111
2010年01月05日 21:40:22
19楼
实在不行你打电话吧,送人送到底。
回复
jinpcissy
2010年01月05日 22:11:18
20楼

比如发生火灾了,但是消防泵离现场很远,应该有个报警的信号到消防泵的控制柜,然后控制柜再启动消防泵来送水灭火吧?这个信号应该怎么接进去我不知道
回复
jinpcissy
2010年01月05日 22:16:08
21楼

平时我们画的那种系统图,就是断路器加接触器加热继电器那种,这样的一个回路到底是主回路还是控制回路还是两个都是?为了控制消防泵需要进入消防控制柜的信号线到底应该怎么画,是画到这个回路里面去么?如果是,应该画成什么样的?所以怎么画这个我都一直在幻想,没有可以参考的图。
回复

相关推荐

APP内打开