这个是消防泵房的图,有两个泡沫泵一用一备,还有两个消防泵一用一备,我看了那个常用水泵控制图集,可是还是不太明白系统图应该怎么画,选的是上面标准的控制柜,不知道我这样画行不行,双电源切换我也不知道到底应该选PC级,还是CB级、CC级,到底用不用漏电保护的断路器,用3P还是4P的,我现在还很糊涂
这个是消防泵房的图,有两个泡沫泵一用一备,还有两个消防泵一用一备,我看了那个常用水泵控制图集,可是还是不太明白系统图应该怎么画,选的是上面标准的控制柜,不知道我这样画行不行,双电源切换我也不知道到底应该选PC级,还是CB级、CC级,到底用不用漏电保护的断路器,用3P还是4P的,我现在还很糊涂
22楼
这个你不用担心,标准图集上都考虑了的,它会专门有四个接线端子接来自消防泵的启动信号及反馈信号的。
回复
23楼
我是不明白怎么画报警线跟柜子之间的联系,是不是在要系统图上拉一根电缆出来,以示意到那个报警的阀门,还是不用画出来,反正现场知道怎么接??
回复
24楼
系统图上拉四根线出来,标出方向,两根进,两根出,再注明:进的是启泵信号,出的是反馈信号。明白了吗
回复
25楼
好奢侈哦,开关都选那么好的,而且分断也很高哦,肯定是重点工程吧
回复
26楼
啥重点工程啊,我只有那个样本,随便选的,我根本不知道是不是很好的开关。
回复
27楼
没做过消防方面的,55kW的泵是否需要软启动?在消防上用热继是否合理?
回复
28楼
其实有个简单的办法,找设计消防泵的水专业负责人,让他联系消防泵的厂家要配套启动柜的资料,这样省力多了
回复
29楼
55KW的电动机建议还是软启动的好
回复
30楼
TN-S的确可以用5芯线!
回复
31楼
要加强学习啊!!!!!!!!!!!
回复