请帮我看看系统图画的对不对吧
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2010年01月03日 23:05:25
只看楼主

这个是消防泵房的图,有两个泡沫泵一用一备,还有两个消防泵一用一备,我看了那个常用水泵控制图集,可是还是不太明白系统图应该怎么画,选的是上面标准的控制柜,不知道我这样画行不行,双电源切换我也不知道到底应该选PC级,还是CB级、CC级,到底用不用漏电保护的断路器,用3P还是4P的,我现在还很糊涂

这个是消防泵房的图,有两个泡沫泵一用一备,还有两个消防泵一用一备,我看了那个常用水泵控制图集,可是还是不太明白系统图应该怎么画,选的是上面标准的控制柜,不知道我这样画行不行,双电源切换我也不知道到底应该选PC级,还是CB级、CC级,到底用不用漏电保护的断路器,用3P还是4P的,我现在还很糊涂

系统图a.GIF

免费打赏
jinpcissy
2010年01月03日 23:05:59
2楼
这个是冷却水泵的系统图,选的是图集上的标准柜,可是图集上只有到37kW的水泵,我这个水泵都有55kW了,也不知道行不行,系统图也不知画的对不对。想了很久了,真是很头痛
回复
混在电气
2010年01月04日 11:23:17
3楼
第一个图看的晕的很,说说第二个吧。1、主进线比下面的线还小?2、55的泵选95的线太大了吧,而且还选3+2的线?3、你选的开关有150A的整定电流值?4总进线开关前是否要隔离开关?就算要加也太小了吧?
感觉你不是做电气的吧?建议还是找个专业人员做,如果你不是做这个专业的,很多东西也不是一句句能和你说明白的。
回复
kanbudong
2010年01月04日 14:47:01
4楼
各配电箱进线均为4芯,出线均为5芯, TN-C-S后面出来到泵也不用5芯.
第一个系统图很乱
NSX开关有电机保护的150A整定值.
问题很多
回复
jinpcissy
2010年01月04日 22:24:52
5楼

唉,那个是我没改过来的,因为我实在做不下去了
主要是我不明白到底《常用水泵控制图集》里的标准柜的系统图到底是怎样的,不知道是不是一个断路器加一个热继电器再加一个接触器这样的类型,比如我有三个泵,两个22kW的,一个4kW的,我选一个标准的柜子XKG-1-2/22,但是这个4kW的泵的控制回路能不能也放在这个标准柜里面呢?因为我不知道标准柜的系统图,所以实在不知道怎么做,也没有可以参考的图,动力配电本来我就没做过,催图又催的急,我都没有时间去思考一下,到底双电源切换是怎么回事,控制回路又是怎么回事,真是累死了。如果可以把这个4kW的水泵的控制回路放在同一个柜子上,原理图是不是会改变?到底变成什么样?如果还有个报警阀,报警的信号又该怎么接到这个柜子里?
现在没有可以参考的图,我只有凭想象这样做个大概的图,就觉得做不下去了,真的很心烦,每天被催得都快崩溃了,每天都想干脆辞职算了,唉
回复
jinpcissy
2010年01月04日 22:26:42
6楼
图集里的给水泵的标准柜都只到37kW,到底55kW的能不能用这种标准柜啊?
回复
jinpcissy
2010年01月04日 22:28:59
7楼

“NSX开关有电机保护的150A整定值”这句话没看懂什么意思?
我确实不太明白一个问题,如果我用TN-S系统的话,是不是系统进线就应该用五芯线啊?
回复
sarah99
2010年01月05日 10:30:49
8楼
YJV 3+2是对的啊 动力设备3+2可以的 就是截面选的太大了 25的就够了 而且 前面又是隔离开关又是断路器的 重复了 计算也有问题吧~~~~ 神奇的有些看不懂啊Pe怎么计算出来的啊 一备一用就已经110KW了
回复
sarah99
2010年01月05日 10:31:50
9楼
如果是双电源切换箱的话 就是4p的
回复
shuishui1997
2010年01月05日 10:40:50
10楼
22KW冷却水泵线径选的太大。
回复
mhb972218
2010年01月05日 13:57:45
11楼
1.用不用双切根据实际需要来定
2.你进线是4芯电缆,出线怎么变成5芯了
3.至水泵4芯就够,相线+PE线
4.你的方框表示二次控制柜吧,还是画出来吧
回复

相关推荐

APP内打开