感觉现在的电缆截面怎么越来越大?
yzsldj123
yzsldj123 Lv.4
2010年01月01日 16:14:51
只看楼主

我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?

555.gif
我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?

555.gif

免费打赏
liujiayi1111
2010年01月06日 14:05:47
42楼
70平方的电缆还用校验热稳定?你有多大的短路电流?这就是你的经验吗?
回复
红苹果
2010年01月06日 14:14:47
43楼
:handshake :)
是啊,也没办法说,其实这都是经验问题了。。
不管是怎么选择,楼主给的问题,细节部分我们要看清楚了。
他也不知道看懂没看懂,该考虑什么问题,不该考虑什么问题,他都没弄清楚就在那说我不是,语气还那样。。。
哎。。。。
不跟他争了
回复
红苹果
2010年01月06日 14:16:15
44楼
??100米。。
你知道他系统前端是什么?配电点?还是变电所?多大变压器?
回复
aixin.zhao
2010年01月06日 14:17:56
45楼
设计 厂家 施工 电缆厂家矛盾的综合 欢迎加入高低压成套QQ群
回复
红苹果
2010年01月06日 14:24:17
46楼
电缆选择不是一个简单的问题,得综合考虑很多因素。。
一般的选择都是相对了解了一个系统供电情况。。距离、负荷大小等等问题都影响其选择。
主要就是考虑压降、热稳定等因素,近距离传输、远距离传输,离电源点多远?短路容量多大?
这些都是因素。。近距离主要考虑什么,远距离主要考虑什么?这些都有经验的选择方法,但计算与选择过程还是必须写下来的。。
回复
diode1014
2010年01月06日 14:27:17
47楼
楼主:上一级开关是多大的?

如果上级开关很大,就应该选大电缆
回复
liujiayi1111
2010年01月06日 14:37:28
48楼
70平方的电缆,在民用中你就是接在变压器出口上也不用校验热稳定的。这才是经验丰富的人教你。
老夫打字慢,很少回贴的,正是由于经常得到大家的帮助,也想有所回报。看看有人提问题,若有人正确回应了,也就不跟帖子了,这次正是看不下去,才说了你一下。错了就要改嘛,别强词夺理。
你老是在说经验的问题,弱弱地说一下,高工、注册、审图中心兼职.........应该还是有点经验的吧
回复
liujiayi1111
2010年01月06日 14:44:01
49楼
特别是你们"版主",要善用大家对你的信任,无论你是免费的,还是有偿的。
回复
红苹果
2010年01月06日 14:44:21
50楼
我在12楼提的意见,只是我自己的认为。。也是按照规范走。
首先,100米距离很近!系统什么样你知道吗??
在什么都不知道就知道距离的情况下,120选择的大吗?不大!!
回复
红苹果
2010年01月06日 14:47:36
51楼
我可没跟你胡说什么的哦?
那你倒说说,如果前面是1250KVA 10/0.4KV的变压器,馈出到这点的开关额定电流是315或者250A的,我请问你100米你选择多大电缆??保护动作时间就按你平时设计或者做过的时间来算,你倒给我算算这电缆该选择多大才满足规范要求????上级开关能保护到这段电缆不被烧毁!

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-1-6 14:48 编辑 ]
回复