我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?
我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?
32楼
穿管敷设,95的电缆从各方面考虑就足够了
回复
33楼
你这版主真的是在故弄玄虚,70平方的电缆还用校验热稳定,是吃多了吧。本箱体内的进线开关不能保护这条进线电缆吗,这是哪个师娘教的。就楼主提出的电缆的选择上面已有人说了,只要考虑计算电流、电压损失就可以了嘛。
回复
34楼
支持12楼的意见:victory:
回复
35楼
计算电流是126A,开关用150A就够了,电缆用载流量150*1.3=195A(开关长延时)及以上的,70的YJV电缆208A,所以70是最低要求,再考虑电压降问题,适当增大电缆就可以了.
回复
36楼
:)
跟贴请你语气放好点,跟贴之前把眼睛擦亮了看清楚。。。。
别动不动胡乱评论!
再次说下,网上是个很公平的环境,别动不动就说这个差那个差的!
你干过多少?理论经验实践经验有多少?事故你碰到过多少?责任事故在你身上出现过没有?
回复
37楼
哪个版主不是是辛辛苦苦、勤勤恳恳的免费给新手或者大家各种帮助,你不也是经常来论坛下载资料帮助别人??别人不对的地方你可以善意的提出来!而不是让你到这搬弄是非!!!引起大家公愤!!
还有楼上的叫什么无聊之人的!人家 Tank no版主 怎么你了?你凭什么看不惯别人??版主给大家的帮助不够??还是你就是看不惯别人?你看不惯可以!你别上这论坛来影响大家的情绪!别人都是需要帮助的人,你是不需要帮助的人,而且还在这挑拨!你上来干吗?破坏论坛?破坏大家一起学习的气愤?!
这样的人你趁早滚蛋!!
有些人太气人了,是吧,自我感觉很有耐性,可看了你这发言让我都忍无可忍!!
回复
38楼
帮助人是对的,但是不认真的话,还不如不帮。特别是本来简单的事,故意讲得云山雾罩的,那就不好了。我正是由于经常在这得到大家的帮助,所以不忍心看到这样的情况出现。至于说到资历,你可能差得远呢。
另外,请看一下:《低压配电设计规范》第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:
一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流;
三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;
四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定。
回复
39楼
:lol
第三条规定的是什么?
....
三、导体应满足动稳定和热稳定要求。
....
热稳定你计算过没?大概估一下呢,就你平时设计或者保护整定来说你大概估下呢??
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-1-6 13:57 编辑 ]
回复
40楼
不过是网上讨论,大动肝火也没意思,原本就是经验能力资历均不相同的众人,你也不可能每个都手把手的教.
懂的自然懂,不知深浅的也不必太过计较.宽心点,怎么说还是快乐重要.
回复
41楼
这都是经验问题!还压降呢?100m这个电流压降能有多少??有热稳定计算出来的截面大吗???