感觉现在的电缆截面怎么越来越大?
yzsldj123
yzsldj123 Lv.4
2010年01月01日 16:14:51
只看楼主

我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?

555.gif
我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?

555.gif

免费打赏
余叁
2010年01月04日 10:44:28
22楼
线及联络可能是四段(长短速地)。请教四段保护具体是指?
回复
wuliaozhiren
2010年01月04日 10:52:10
23楼
皇帝的新装:Q :Q :Q :Q
回复
yzsldj123
2010年01月04日 13:44:53
24楼
wuliaozhiren好像很内行,能不能说得具体一点
回复
guowei-william
2010年01月04日 14:43:30
25楼
实际选几次就不会那么自信了。
现在的电缆质量很差,电缆小一个标号,铜芯的质量也不好。
最近,做两个工厂150A用95,120A用70 ,线鼻子用小一号的就能压住,安装后都发现有明显温升。厂家还是当地的名牌,拍着胸脯说自己的电缆够标。
回复
kanbudong
2010年01月04日 15:17:49
26楼
电缆是靠上级开关保护的,上级开关的整定值不知道,说了有什么用.
敷设方式你又注意了么?
至于最后面的校验依然要知道不少参数.
怎么能简单的判断是不是大了或者小了呢?
回复
wuliaozhiren
2010年01月04日 16:16:19
27楼

wuliaozhiren 无聊之人,呵呵,拼一下音吧。无聊啊无聊
回复
短路以后
2010年01月04日 16:58:09
28楼
甲方不说什么,这种事情,谁也不要说。
回复
jjzzxx
2010年01月05日 11:29:48
29楼
现在有很多图纸都是高标准设计,如果你跟他去讲道理,他一般就会说为以后留下余量,从长远使用价值来计算反而更低。
回复
geqq911
2010年01月05日 13:19:10
30楼
个人认为:
如果前端开关三段保护(过流、速断、短延时),70的应该够了。。
两段保护(过流、长延时),那么选择120的吧,校验热稳定。

不过一般来说,出线开关可能是三段保护(长短速),进线及联络可能是四段(长短速地)。但也不一定,我做过的一个项目,甲方就要求两段,这样出线电缆肯定得偏粗一点选。。
所以还是看前面的开关吧,如果有短延时,70就足够了,校验下热稳定。
回复
mhb972218
2010年01月05日 13:33:23
31楼
95的足够了
回复

相关推荐

APP内打开