我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?
我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?
12楼
:lol
个人认为:
如果前端开关三段保护(过流、速断、短延时),70的应该够了。。
两段保护(过流、长延时),那么选择120的吧,校验热稳定。
不过一般来说,出线开关可能是三段保护(长短速),进线及联络可能是四段(长短速地)。但也不一定,我做过的一个项目,甲方就要求两段,这样出线电缆肯定得偏粗一点选。。
所以还是看前面的开关吧,如果有短延时,70就足够了,校验下热稳定。
回复
13楼
如果距离不是特别的远,进线电缆选的实在是太大了我想发大一级就够了!
回复
14楼
要有电压电流损失计算的
回复
15楼
满足热稳定、电压损失校验就行。不过我设计的时候喜欢用大一点:一,运行时省电,能环保;二,铜是硬通货,战略物资,国家用些软通货从国外多换点硬通货不好吗?
所以我以前一直觉得用大了浪费钱,浪费资源,其实不然,把国外的铜矿买来了藏在我们国家地下有啥不好。所以对那些外资投资的项目,大家截面就都选大点,就当让他们多交点税,平时还省些电,少污染我们国家环境
回复
16楼
楼上说的有道理。
但我现在碰到的是国内的一个民营企业,对咱们自己的同胞下手不能太狠啊
回复
17楼
按你这个图很难帮你确定。低压电缆主要是演算电压损失,然后再保证最大一台电动机能启动就行了,如果有自投装置,那要保证多台电动机均能正常启动。像这种进线电缆一般按载流量来选不够
回复
18楼
选电缆的前提条件很多
回复
19楼
故弄玄虚。呵呵。。。。。
回复
20楼
:lol
什么叫故弄玄虚?
你以为选择电缆就那么个安全载流量然后再放大一级到二级就行了?
和他系统保护以及距离远近没有关系?
回复
21楼
呵呵,小兄弟,皇帝的新装你知道怎么回事了吧?别人整得再不合理你还会“善意”理解。要深刻领会国家的技术经济政策和国情。有些规范都不一定是合理的,规范和技术有时候是两回事!