我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?
我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?
2楼
谁知道传输距离有多远?也许现在发展太快,需留足余量?也许商人太奸、不用好铜?也许响应国家政策,扩大内需!
回复
3楼
传输距离<100m,
仅从技术角度,感觉这样选电缆很浪费
回复
4楼
100米距离用120电缆,我会让它吃250A电流的,150A电流我会用70平方的。
回复
5楼
这个图中,计算电流是126A,开关用180A,即使这样我认为95的也够了
回复
6楼
现在有很多图纸都是高标准设计,如果你跟他去讲道理,他一般就会说为以后留下余量,从长远使用价值来计算反而更低。
回复
7楼
我们 这个现场施工的时候 就是 业主要求 所有的控制 和信号电缆必须是2.5的
以前的1个MM的根本看不到 接线 和放电缆的难度增加了
回复
8楼
不要的安全裕度留的过小,大一点难道有什么不利吗?:lol
回复
9楼
:lol
感觉说这些都没有意义似的。。
选120、95、70都行。。。。。
问题1:前端是变电所还是一个低压配电点?这端短路电流大概多少?
问题2:选择性问题,前端过流保护时间大概多少?
电缆选择细了,比如95的,如果前端保护开关只有瞬时与过流,那么120都不一定够。。前端开关保护不了电缆
回复
10楼
前端是变电所
回复
11楼
仅从载流量看是大了,计算电流和开关整定制都偏大
回复