井道照明回路安全低压变压器型号和容量是多少?
李碧云
李碧云 Lv.15
2009年12月31日 17:12:32
来自于变压器
只看楼主

井道照明回路安全低压变压器型号和容量该怎么标注?电梯为10KW的。

井道照明回路安全低压变压器型号和容量该怎么标注?电梯为10KW的。
免费打赏
lingxuct
2010年01月01日 10:00:45
2楼
安全行灯变压器的型号为JMB—nnnn,nnnn为容量(VA);
井道照明与电梯有什么关系?
回复
kanbudong
2010年01月06日 10:45:50
3楼



电梯井道照明
回复
caonim
2010年01月06日 14:22:31
4楼
下载PDF文件吧
电梯井道照明设计


去年《建筑电气》杂志上的文章

该论文算得很清楚
回复
caonim
2010年01月06日 14:26:48
5楼
急需土木币,版主给我加点吧。我在楼上传了一篇论文
回复
piccdie
2010年01月06日 14:30:48
6楼
安全变压器的容量与井道灯的数量有关,与电梯的功率等效无关。
《民规》9.4.5 井道配电应符合下列规定:
2 井道内应设置照明,且照度不应小于501x,并应符合下列要求:
1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器;
3)对于井道周围有足够照明条件的非封闭式井道,可不设照明装置。

现在一般可用220V电源做井道照明,只不过需设漏电断路器罢了。还省去了36V的安全变压器。
如果还用36V的安全变压器供电,那么首先根据上面的规范,确定井道灯设置的数量,将这些井道灯的功率相加,在留20%的裕量,就可以确定安全变压器的容量了。
用安全变压器供电的井道灯光源要采用白炽灯,因为其他光源在36V的安全电压下启动不起来的。
回复