关于泵站阀门设置的一些困惑
yingluo999
yingluo999 Lv.2
2009年12月31日 09:19:52
只看楼主

最近在看手册的时候,对于泵站内的阀门设置有点疑惑之处希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站内,已经为清淤、设备检修等设置了进出水闸门,还需要在吸水管路、压水管路设阀门吗??2、采用自灌式吸水的泵房还需要设置进水阀门吗???

最近在看手册的时候,对于泵站内的阀门设置有点疑惑之处希望各位高手能指教一二:
1、污水提升泵站内,已经为清淤、设备检修等设置了进出水闸门,还需要在吸水管路、压水管路设阀门吗??
2、采用自灌式吸水的泵房还需要设置进水阀门吗???
免费打赏
xyy47
2009年12月31日 15:06:32
2楼
1、污水提升泵站内,已经为清淤、设备检修等设置了进出水闸门,还需要在吸水管路、压水管路设阀门吗??
回答:水泵吸水口如果是共用一根分配管的,吸水管就要设阀门。压水管如果是共用一根出水管的,压水管就要设阀门。
2、采用自灌式吸水的泵房还需要设置进水阀门吗???
需工设置。