防排烟设计中遇到的一些问题请教大家?
dadao20027212
2009年12月31日 09:17:34
来自于通风排烟
只看楼主

1,多层建筑(里面是客房),走道长度为70米,但是两端有外开的门,要不要做排烟,如果做排烟的话用不用做补风?2,客房里面的卫生间接排风管,接到走廊后排出室外,问可放里面的排风管用不用接防火阀,防倒流阀?3,排烟机房里面的排烟管要加280度防火排烟阀,是加在机房里面还是外面?4,技术措施里面规定了排烟,通风管的最高速度,但是我们做得时候,一般管道速度选多少?

1,多层建筑(里面是客房),走道长度为70米,但是两端有外开的门,要不要做排烟,如果做排烟的话用不用做补风?
2,客房里面的卫生间接排风管,接到走廊后排出室外,问可放里面的排风管用不用接防火阀,防倒流阀?
3,排烟机房里面的排烟管要加280度防火排烟阀,是加在机房里面还是外面?
4,技术措施里面规定了排烟,通风管的最高速度,但是我们做得时候,一般管道速度选多少?
免费打赏
wpdsk
2009年12月31日 09:31:01
2楼
1:当然做,不做补风2:不用防火阀用防倒流阀3:宜放在外面距墙小于200mm 4:15米即可
回复
dadao20027212
2009年12月31日 09:34:53
3楼
15米是不是风速有点大啊
回复
bianweihaomeng
2009年12月31日 10:14:36
4楼
金属风道不大于20m,非金属不大于15m,我觉得应该取最大值15m,消防时才开不用考虑噪音问题,而且还节约成本,只不过风机份全压要大一些,阻力要大一些
回复
goldensealove
2009年12月31日 14:58:25
5楼
感觉都比较有理。。
回复