地下二层是否该设预作用自动喷淋系统?
yll0222
yll0222 Lv.2
2005年07月19日 11:29:05
只看楼主

请交大家,内蒙古呼和浩特的一公建,地下二层人防,平时是库房,喷淋系统设湿式是否会冻,还是设该设预作用,请大家提宝贵意见,多谢!

请交大家,内蒙古呼和浩特的一公建,地下二层人防,平时是库房,喷淋系统设湿式是否会冻,还是设该设预作用,请大家提宝贵意见,多谢!
免费打赏
xiaoyudian29@co163
2005年07月19日 11:37:01
2楼
如果设置了采暖系统,那么可以设置喷淋,否则一定要设置预作用或者干式系统,如果想节省造价,预作用系统可不加空压机。
回复
ytp3521
2005年07月19日 12:45:05
3楼
可以做电伴热保温
回复
yll0222
2005年07月27日 17:59:08
4楼
加空压机很贵吗?那前期的冲气就厂家冲一次就行吗,
回复
yll0222
2005年07月27日 18:00:23
5楼
电伴热据说年限较短,甲方会考虑费用的,
回复
nblys@co163
2005年08月18日 14:50:45
6楼
地下二层也会冻?
回复

相关推荐