关于楼板等效均布荷载的疑问?
njsxly
njsxly Lv.2
2009年12月30日 13:29:01
只看楼主

板跨4米,集中荷载10KN作用于板跨中,按荷载规范GB 50009-2001附录B的方法确定楼面等效均布荷载如下:荷载有效分布宽度2米,简支板最大弯距M=0.125*ql2=20KN.M,楼面等效均布荷载=8M/bl2=5kn/m2,再按1米宽连续板计算内力,以五跨连续板为例,跨中最大M=0.078ql2=0.078*5*16=6.24kn.m,支座最大M=-0.105*ql2=-0.105*5*16=-8.4kn.m;

板跨4米,集中荷载10KN作用于板跨中,按荷载规范GB 50009-2001附录B的方法确定楼面等效均布荷载如下:
荷载有效分布宽度2米,简支板最大弯距M=0.125*ql2=20KN.M,楼面等效均布荷载=8M/bl2=5kn/m2,再按1米宽连续板计算内力,
以五跨连续板为例,跨中最大M=0.078ql2=0.078*5*16=6.24kn.m,支座最大M=-0.105*ql2=-0.105*5*16=-8.4kn.m;
以上实际就是把2米宽简支梁上的荷载等效成均布荷载;
那么如果计算出荷载分部宽度2米后不进行等效,就承受集中荷载的2米宽的五跨连续板计算(这样更符合实际受力情况),
则跨中最大M=0.17PL=0.17*10*4=6.8KN.M,支座最大M=-0.158*PL=-0.158*10*4=-6.32KN.M;
两个计算结果是不一样的,哪一个更准确呢?
免费打赏
ougaogong
2009年12月30日 14:50:49
2楼
我们来看看跨中偏差是多少,8%左右,再看总弯矩偏大了多少11%左右。总的来说也可以承受的,内力本来可以在跨中与支座间重分布,如果你跨中受不了,其内力也会向支座转移的。
何况对你的后面说按实际求的值有质疑,集中荷载其实也是局部分布的,并非点值,因此按点值计算的肯定偏大。
如果你想了解点值和面值局部荷载,可以看看荷载计算手册第二版。
回复
万层大厦
2009年12月30日 15:01:48
3楼
只要搞清楚为什么要等效就行了!~
回复
wuwenchun168
2009年12月30日 17:37:29
4楼
解释的很详细,学习了!
回复
yzgang2001
2010年02月12日 15:08:17
5楼
学习了,不错
回复
hui4236
2014年11月10日 15:29:01
6楼
学习了,不错
回复