请教通风专业的同行,人防地下室里面的集气室和除尘室里要不要做地漏?我在水的人防示例图集里看到有些进风口部除尘室做,而有些不做,糊涂了
请教通风专业的同行,人防地下室里面的集气室和除尘室里要不要做地漏?我在水的人防示例图集里看到有些进风口部除尘室做,而有些不做,糊涂了
2楼
除尘室要扫灰,肯定需要做。集气室不一定。
回复
3楼
哦,明白了。谢谢
回复
4楼
从来没人跟我提过这件事,水专业的事
根据我每次整理图纸删防爆地漏的印象,除尘滤毒室、扩散室有,集气室没有
回复
5楼
建议设置防爆地漏,方便清洗
回复
6楼
恩,来学习学习
回复
7楼
建议设置防爆地漏
回复