混凝土质量事故!求助!!
star-2
star-2 Lv.2
2009年12月29日 15:11:20
来自于时事快讯
只看楼主

架空层剪力墙、柱进行拆模。质量惊人的差!整的兴师动众,让各路专家鉴定到底是什么原因使结构搞成的这个球样!——换了一家商混搅拌站,水泥也换了(听说是“天山”的。)导致砼表观颜色比原先的黑了许多,剪力墙、柱大面积蜂窝、多处漏筋!有多处出现类似“起皮”现象发生,很是难看!我真的感觉心疼!与以前发生类似质量事故一样的心疼。只不过,这次更为严重!目前分析的原因有以下几点:①混凝土质量不合格。可能是外加剂有误或砂中的含泥量太大或粉煤灰加入量太大。有砼工反映最后两辆罐车的商混质量不好,这正是拆模后质量不过关处所有的砼。②过早拆模。浇注砼时间:09-12-20晚23:00左右。拆卸对拉螺杆时间为:09-12-21早上08:00左右。拆模板时间:09-12-21 下午13:00左右。温度:15-28度。

 DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00059.JPG DSC00058.JPG DSC00058.JPG

DSC00060.JPG


DSC00059.JPG


DSC00058.JPG


DSC00057.JPG


DSC00056.JPG

newlt_179
2009年12月29日 17:16:35
2楼
不清楚楼主说的出现了问题以后换了搅拌站,还是换了搅拌站前后都有问题.
有可能是楼主分析的原因,是不是还有混凝土振捣不到位,模板太旧或未涂隔离剂等原因.
回复
jzlins
2009年12月29日 20:54:45
3楼
混凝土的振捣应该也有问题啊,是不是没什么振捣啊。如果振捣到位的话,也不至于这么多的蜂窝。哈哈
回复
star-2
2009年12月30日 08:54:12
4楼
谢谢各位大侠!
因为是浇注的后半段明显出现问题,而前半段质量较好,相同的施工班组。据工人反映,在浇筑时已经发现最后两罐商混质量明显不如前几罐。
回复
longv5
2009年12月30日 09:00:07
5楼
拆模也太早了吧,按照要求至少要达到设计强度的75%,基本上要保证一个星期左右才可以拆模,你这个还不到24小时,搞不懂你们怎么同意拆模的,混凝土的振捣也不到位,可以考虑二次振捣,情况也许会好一点
回复
jji84232017
2009年12月30日 10:50:13
6楼
见到这么触目惊心的一幕,也算是涨见识了。
楼上的同行意见分析的很到位,不加以补充了,现在只有一建议,强烈要求对参与此部分施工单位或个人清场处理!
回复
star-2
2009年12月30日 14:55:06
7楼
拆模时间和现场其他栋建筑相同.偏偏这次除了问题,晕!!
回复
jwyok-110
2009年12月30日 16:07:16
8楼
商品混凝土质量差,坍落度过大。拆模稍早。不过总的讲,振捣的问题最大
回复
star-2
2009年12月31日 09:03:59
9楼
请问,是漏振??谢谢!!
回复
star-2
2010年01月07日 14:40:04
10楼
谁有新观点?
求救中....
:hug: :hug:
回复
doodo
2010年01月07日 16:15:47
11楼
请问一下混凝土的标号?另外还有当时的天气情况?从混凝土感观上看,混凝土质量应该有问题,另外拆模过早,从相片上看,混凝土强度不高
回复

相关推荐

APP内打开