变配电设计中普遍存在的问题
dqzdhyl
dqzdhyl Lv.7
2009年12月29日 11:30:05
只看楼主

10、6 kV配电所及10、6/0.4kV变电所设计,是工程建设中非常普通又非常重要的一项工作,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。要做好变配电所设计既要执行国家现行的有关规范和规程,又要满足当地供电部门的具体要求,否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。为了做好变配电所的设计,现将本人在审查我院变配电所设计图纸时发现各种问题中的一部分整理出来,进行简要的分析,与大家相互交流,以便共同提高。

10、6 kV配电所及10、6/0.4kV变电所设计,是工程建设中非常普通又非常重要的一项工作,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。要做好变配电所设计既要执行国家现行的有关规范和规程,又要满足当地供电部门的具体要求,否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。为了做好变配电所的设计,现将本人在审查我院变配电所设计图纸时发现各种问题中的一部分整理出来,进行简要的分析,与大家相互交流,以便共同提高。

  1.变电所和配电所的名称工程设计在使用名词术语时要力求准确,不能随意。在具体项目的设计文件中不宜笼统使用“变配电所”这一名称。“变配电所”是变电所和配电所的统称,仅用于泛指。具体谈到某种类别或某一个体时,应分别称为“变电所”或“配电所”。在GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中,“变电所”的解释是“10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电”;“配电所”的解释是“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。在变电装置与配电装置均有时,以升降压为主要功能包括附有高、中压配电装置者,称为“变电所””以中压配电为主要功能 包括附有3~10/0.4kV变压器者,称为“配电所”。一项工程具有多个变电所时,应以所在建筑物的名称或用流水号对各变电所分别命名。

  2.带电导体系统的型式和系统接地的型式根据国际电工委员会IEC-TC64第312条,配电系统的型式有两个特征,即带电导体系统的型式 如三相四线制 和系统接地的型式如TN-C-S系统。在正式文件中不得把三相四线制的TN-S系统称为“三相五线制”。在GB50054-95《低压配电设计规范》第37页“名词解释”中已明确指出,“三相四线制是带电导体配电系统的型式之一,三相指L1、L2、L3三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线,不包括不通过正常工作电流的PE线”。它并进一步阐明“TN-C、TN-C-S、TN-S、TT等接地型式的配电系统均属三相四线制”。在我国低压配电电压应采用220V/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。在设计文件中,对TN-S与TN-C-S接地型式的划定有时混淆不清。系统的接地型式一般是就一个变电所或一台变压器的供电范围而言。中性线N线和保护线PE线仅在局部范围内 如一栋楼或一层楼 分开时,应称TN-C-S系统。TN系统中某一剩余电流保护器负荷侧电气装置的外露导电体单独接地时,可称为局部TT系统。

  3.分级分类术语和标准计量单位设计文件中的各种分级、分类等名词术语,应与国家标准、行业标准统一,不得混淆。如经常使用的术语:电力负荷应称为一、二、三级负荷,这里用“级”不用“类”;防雷建筑称为一、二、三类防雷建筑物,这里用“类”不用“级” 新的防雷规范不再分工业、民用,屋面避雷网的网格大小也应以新规范为准 ;爆炸性气体环境危险区域分为0、1、2区,爆炸性粉尘环境危险区域分为10、11区,火灾危险区域分为21、22、23区,这里均用“区”不用“级”或“类”;而火药、炸药、弹药及火工品危险场所电气分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险场所,这里用“类”不用“区”。其他的名词术语也应正确使用,如在正式文件中应使用“断路器”、“变电所”,而不宜使用“自动开关”、“变电站”等等,不一一列举。计量单位的标准符号要正确,字母的大小写不能随意。如A、V、W、kV、kW、kVA、kvar、lx、km等应一律使用法定计量单位,特别要注意单位符号字母的大小写要正确,凡由人名转化来的单位符号 如A、V、W、N、Pa 和兆以上的词头符号 如M、G 均应大写;除此之外,则一律小写,如kV、MW、kvar、km等。有关计量单位的资料,可参阅“工业与民用配电设计手册”第十六章第773~783页。

  4.对土建的要求在GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中明确规定了变电所所址选择和对建筑等有关专业的要求,在执行中我们还存在不少具体问题,现仅列举以下几例略加分析,今后设计时应予以重视。

  1) 防火挑檐:车间附设变电所选用油浸电力变压器时,有的未在变压器室大门的上方设置防火挑檐。在工程建设标准强制性条文GB50053-94的第6.1.8条,规定“在多层和高层主体建筑物的底层布置有可燃性油的电气设备时,其底层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的防火挑檐”。

  2) 安全出口:有的设计在长度大于7m的配电室仅设一个出口或设两个出口但靠近同一端。这不符合GB50053-94第6.2.6条的规定,规范要求“长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端”。

  3) 梁高:有的设计在考虑室内净高时未计及梁的高度。由于变配电所的跨度较大,有时梁的高度可达800mm左右,故在提土建条件层高时应考虑梁的高度。

  4) 值班室:有的设计将值班室设在交通不便的里角。这不符合GB50053-94的第4.1.6条规定,该条规定“有人值班的配电所,应设单独的值班室。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。”

  5) 电缆沟:有的变电所内双排布置的低压配电屏仅在屏底和后侧设置地沟,两排屏的沟之间互不连通。为了方便电缆的进出和今后线路的调整,宜将所内所有主电缆沟和控制电缆沟均连通。

  6) 电缆分界室:有的分界室不满足供电部门的要求。北京供电局规定北京地区的10kV用户必须设置电缆分界室作为工程的电源总进线室。电缆分界室的位置应接近电源进线方向,并靠近建筑物的外墙。其面积一般为6m×3.5m即20mm2左右,净高应不小于2.7m,下设净高不小于1.8m的电缆夹层,并设600mm×600mm的人孔和爬梯。电缆分界室在无地下室的建筑物中一般设在一层;而在有地下室的建筑物中,则不论地下有几层,电缆分界室均要求设在地下一层。根据北京市供电局的规定,电缆分界室归北京市供电局管理,故电缆分界室的门应向外开向公共走道。

  5.设备布置在变配电所的设备布置方面,我们也存在种种问题,甚至违反强制性条文的规定,现仅举列如下:

  1) 高、低压配电系统图与平面图不一致。其表现形式有两种:其一是系统图与平面图中柜 屏 的排列顺序相反。看系统图时是面向柜 屏 的正面,将其从左至右排列为1、2、3……n;而在平面图上却是面向屏的背面,将其从左至右排列为1、2、、3……n,必然弄反了。要避免这一错误的关键是在系统图和平面图上都应面向柜 屏 的正面从左至右按顺序排列。其二是平面图上双排面对面布置的配电屏之间有母线桥,而在系统图却未画出。

  2) 低压配电屏屏前、屏后通道宽度不满足新规范要求。如屏后有时仅距墙700mm,抽屉式低压屏双排面对面布置时仅相距1800mm。根据规范GB50053-94第4.2.9条规定,低压配电室内成排布置配电屏的屏前、屏后的通道最小宽度为:其屏后通道,固定式和抽屉式均为1000mm;其屏前通道,固定式单排布置为1500mm,抽屉式单排布置为1800mm,固定式双排面对面布置为2000mm,抽屉式双排面对面布置为2300mm。只有当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部分的通道宽度可减少200mm。

  3) 配电柜 屏 后通道的出口数量不满足规范要求。作为规范强制性条文,GB50053-94第4.2.6条规定“配电装置长度大于6m时,其柜 屏 后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。”这一条要强制执行的理由,是为了当高压柜、低压屏内电气设备有突发性故障时,在屏后的巡视或维修人员能及时离开事故点。

  4) 配电室内灯具采用线吊、链吊,且安装在配电装置的正上方不符合安全要求。GB50053-94第6.4.3条规定,“在配电室内裸导体的正上方,不应布置灯具和明敷线路,当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装”。因低压屏顶部布置有母线铜排通常又不封闭,故要执行此条规定。配电室内可采用线槽型荧光灯用吊杆安装。

  5) 变配电所内设有接地扁钢沿墙敷设,但未设置临时接地接线柱。为了方便试验和维修时临时接地,应适当设置临时接地接线柱。接地接线柱的做法可参见国家标准图集86D563《接地装置安装》第25页。

  6.推荐选用D,yn11结线变压器最近十年,在TN系统中采用D,yn11结线组别的变压器已很普遍,但还有不少工程仍选用Y,ynO结线组别的变压器,其原因主要是不清楚前者的优点。在GB50052-95《供配电系统设计规范》中第6.0.7条规定:“在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D,yn11结线组别的三相变压器作为配电变压器”。这里“宜选用”的理由,主要基于D,yn11结线比Y,ynO结线的变压器具有以下优点:

  1) 有利于抑制高次谐波电流。三次及以上高次谐波激磁电流在原边接成△形条件下,可在原边形成环流,有利于抑制高次谐波电流,保证供电波形的质量。

  2) 有利于单位相接地短路故障的切除。因D,yn11结线比Y,ynO结线的零序阻抗小得多,使变压器配电系统的单相短路电流扩大3倍以上,故有利于单相接地短路故障的切除。

  3) 能充分利用变压器的设备能力。Y,ynO结线变压器要求中性线电流不超过低压绕组额定电流的25% 见GB50052-95第6.0.8条 ,严重地限制了接用单相负荷的容量,影响了变压器设备能力的充分利用;而D,yn11结线变压器的中性线电流允许达到相电流的75%以上,甚至可达到相电流的100%,使变压器的容量得到充分的利用,这对单相负荷容量大的系统是十分必要的。因此在TN及TT系统接地型式的低压电网中,推荐采用D,yn11结线组别的配电变压器。

  7.电缆型号与截面的选择

  1) 电缆选型:YJV型交联聚乙烯电缆和VV型聚氯乙烯电缆,是工程建设中普遍选用的两种电缆。YJV型交联电缆与VV型电缆相比,虽然价格略贵,但具有外径小、重量轻、载流量大、寿命长 YJV型电缆寿命可长达40年,而VV型电缆仅为20年 等显著优点,因此在工程设计中应尽量选用YJV型交联聚乙烯电缆,逐步淘汰VV型聚氯乙烯电缆。

  2) 电缆截面选择:电缆作为导体的一种,其截面选择应满足规范强制性条文GB50054-95第2.2.2条,有关选择导体截面应符合的四点要求,而我们设计选用的电缆截面有时却不符合该条规范中第一、第二点的要求。第一点:“线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求”。电缆截面的选择除了载流量要满足计算电流要求外,还应按电压损失进行校验。由于未进行电压损失校验,我们多次发现因选用6mm2、10mm2截面的电缆作远距离配电干线而不能满足用电设备端电压要求的错误,因此应进行电压损失计算,用以校验所选用的电缆截面是否满足用电设备端电压的要求。规范GB50052-95第4.0.4条,对用电设备端电压偏差允许值有下列要求:电机机为±5%;在一般工作场所的照明为±5%,远离变电所的小面积一般工作场所照明、应急照明、道路照明和警卫照明为+5%、-10%;其它用电设备当无特殊规定时为±5%。 第二点:“按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流。”在执行本条时应考虑环境温度、导体工作温度,并列系数等对电缆载流量的影响,尤其是电缆敷设时并列数对载流量的影响。如电缆在桥架上无间距配置2层并列时持续载流量的校正系数,梯架水平排列为0.65,托盘水平排列为0.55 见92DQ1-77 。有关电线电缆载流量的各种修正系数可参见华北标《建筑电气通用图集》92DQ1-75~77页。

  此外,电缆截面的选择还须适当考虑备用设备的用电和新增设备的用电。

  8.断路器选择与短路电流计算在低压配电系统中用作保护电器的有断路器和熔断器两种。目前我们使用最多的是断路器,用它来作配电线路的短路保护和过载保护。但是,在选用低压断路器时存在不少问题,其中突出的问题是没有进行短路电流计算。配电线路短路保护电器的分断能力应大于安装处的预期短路电流。选择断路器应先计算其出口端的短路电流,但有的设计者却没有进行短路电流计算,所选短路器的极限短路分断能力不够,不能切断短路故障电流。要确定断路器安装处的短路电流,可按设计手册进行计算,但比较烦杂;也可以采用“短路电流查曲线法”来确定计算电流,比较简便。现将由上海电器科学研究所设计、浙江瑞安万松电子电器有限公司断路器产品资料中提供的一种“短路电流查曲线法”附在后面。通过查此曲线,可以较方便地求得任意安装位置的短路电流近似值。所举例子的短路点仅为假设,实际工程设计中最常用的短路点是选在保护电器的出口端。

  9.断路器与断路器的级联配合低压配电线路采用断路器作短路保护时,断路器的分断能力必须大于安装处可能出现的短路电流。但是有时不能满足此要求。例如:C45N、C65N/H微型断路器的分断能力仅分别为6kA、10kA,但其安装处出口端的短路电流有时可达15kA甚至更高。这时可用两路办法来解决此问题,第一是改用短路分断能力高的塑壳断路器;第二是仍选用微型断路器,利用其与上级断路的级联配合来实现短路保护。但是,进行级联配合的上下级断路器的选择须满足下列条件:

  1) 先决条件是上级断路器的固有分断时间比下级断路器的全分断时间短。也就是说下级断器出口端短路时,下级未来得及切断短路电流,上一级先行切断了短路电流。

  2) 下级断路器虽不能切断短路电流,但下级断路器及其被保护的线路应能承受短路电流的通过。

  3) 越级切断电路不应引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断。

  4) 上下级断路器宜采用同一系列的产品,其额定电流等级最好相差1~2级,或根据生产厂提供的级联配合表来选择。现将施耐德电气公司提供的级联配合表附后。 由此表可见,C65N/H型断路器可与NS100、NS160、NS250型断路器进行级联配合,不能与更大的NS400、N630及以上的断路器进行配合,更不能直接接在变压器低压侧框架式主开关后的母线低压屏上。

  10.断开中性线及应用四极开关 GB50054-95《低压配电设计规范》实施以来,由于设计人员对规范的理解和认识不一致,因此在设计低压配电系统时对断开中性线及应用四极开关的做法也就很难统一。针对这一情况,《电气工程应用》杂志从1999年第一期起,陆续发表了多篇国内知名专家的专题论文。专家们就国内外规范和IEC标准对断开中性线及应用四极开关的有关规定和做法阐明了各自观点,使我们获益不少。现仅将专家们普遍认同,又与我们设计工作密切相关的一些观点整理如下。尽管这些观点尚未纳入国家规范中,但对我们的设计工作颇具现实指导意义。

  1) 当两个电源间需进行电源转换时,如果两电源系统的接地型式不同,或者供电变压器绕组的接线组别不同,则应断开中性线,并采用四极开关。

  2) IT系统和TT系统应当隔离中性线。TN-C系统中禁止断开PEN线。

  3) TN-S系统中,不需要断开中性线;变压器低压侧出口总开关与母联开关不必断开中性线;由外部低压电网向民用建筑物供电的进线处,宜隔离中性线 可采用四极隔离开关等隔离电器,也可采用在中性线上设置连接片、接线端子或连接汇流排等措施 ;每户住家的入户线处应隔离中性线 大多居民用户为单相负荷,采用双极开关即可解决问题 。

  4) 正常供电电源与应急备用发电机电源间的转换开关需采用能断开中性线的四极开关,并使二者不能并联。

  5) 在有气体爆炸危险的1区及有粉尘爆炸危险的10区场所,游泳池、浴池等特别潮湿场所,应装设将中性线和相线一起断开的隔离电器。

  6) 为了在检修维护时,保护人身安全,必须装设隔离电器把带有危及人身安全的中性线电位隔离。

  综上所述,我们在变配电所设计中还存在各种各样的问题,有待今后改进。本人的简单分析和点滴看法,仅供参考。不当之处,请予以指正。
免费打赏
pxspx
2010年01月12日 13:55:52
32楼
不错不错,学习了
回复
cherishchou
2010年01月12日 14:00:52
33楼
好好的学习下啦@!
回复
victra
2010年01月12日 15:27:21
34楼
对于原创我们表以敬意,对于转载也要说声谢谢。蛹化蝶飞舞,须经年月日。
回复
dv100
2010年01月12日 16:13:19
35楼
不错的资料我要加分
回复
dzkdzk
2010年01月12日 17:02:59
36楼
学习下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yam
2010年01月12日 17:16:19
37楼
楼主总结得太好了,谢谢!下载了学习下。
回复
lndl111
2010年01月13日 09:13:02
38楼
有些说法是正确的,但有些做法执行起来并不容易,
例如,“7.电缆型号与截面的选择”中,“电缆在桥架上无间距配置2层并列时持续载流量的校正系数,梯架水平排列为0.65”,是过于保守了,造成电缆的浪费有些说法是正确的,但有些做法执行起来并不容易,
例如,“7.电缆型号与截面的选择”中,“电缆在桥架上无间距配置2层并列时持续载流量的校正系数,梯架水平排列为0.65”,是过于保守了,造成电缆的浪费
回复
cyzmail
2010年01月13日 10:55:06
39楼
但有个问题没搞明白,还望诸位前辈不吝赐教,能在百忙中抽空帮我解疑。文中在断开中性线及应用四极开关部分提到“4) 正常供电电源与应急备用发电机电源间的转换开关需采用能断开中性线的四极开关,并使二者不能并联。“请教您,那这时候的应急发电机是不是it系统,中性点不接地?还是需独立接地,应急备用发电机做成是独立的tn系统的或者采用3极开关但中性点与变压器接地极连接??有说如果中心点不接地,在3相不平衡时会出现零点漂移。谢谢,这个问题困扰了我好久,麻烦您啦。我印象中哪里有看到应急备用发电机是it系统。
回复
sl928sxy
2010年01月13日 16:35:44
40楼
麻烦传一下附件, sjsxyshao@sina.com
回复
dqzdhyl
2010年01月13日 16:46:38
41楼
摘录李道本先生(中国纺织工业设计院)在“应急发电机系统接地型式探讨”一文中观点如下:(供参考)
文章内容:4应急发电机系统接地型式探讨中国纺织工业设计院(100037)李道本编者按:本文提出一些观点有启发性,值得认真思考和研究.标准规定对应急电源系统"宜"而非"应"采用系统,且新的绝缘监控器也能够监控中性线的绝缘状态.摘要:就国内在自备应急柴油发电机组的功能接地做法,通过对标准规范的学习和理解,剖析工程实例,提出建议:自备应急柴油发电机组的功能接地应是系统.关键词:柴油发电机组应急电源备用电源接地型式系统系统'系统概述中华人民共和国国家标准50054—95(低压配电设计规范》第4.1.1条规定"配电线路应装设短路保护,过负载保护和接地保护,作用于切断供电电源或发出报警信号."国家标准16895.21--2004/60364-4-4:2001《建筑物电气装置第4.4部分:安全防护电击防护》第413.1.1.1条规定:"当回路或设备中发生带电部分与外露可导电部分或保护导体之间的故障时.间接接触防护用电器应自动切断提供该回路或设备的电源…."对于短路保护需跳闸切断供电电源大家有共识:过负载保护60364—5—56(建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第56章:应急供电》第556.3.1条规定:"在供电中断能引起更大危险处.过负荷可以省略,但过负荷的发生应被监察."已明确了根据其重要性未必一定须跳闸切断供电电源.上述条文中的接地保护指电击间接接触防护,依据预期拉触电压的持续时间是否达到足以对人体产生有害的病理生理效应的危险,作用于切断从电电源或发出报警信号.由于不同接地型式的配电系统.发生电击的危险程度有差异,接地保护需从配电系统的接地型式入手.目前.在国内建筑工程设计中,对应急柴油发电系统接地型式重视不够;对应急电源和备用电源的界定不清,加之建设部&;建筑工程设计文件编制深度规定》未明确要求在设计文件中须说明应急电源的接地型式.设计文件中没有说明应急柴油发电电源系统接地型式的现象普遍存在;许多应急柴油发电电源中性点接地做法是利用了配电变压器中性点接地装置,与线共用接地装置,即系统;有的柴油发电电源中性点单独接地,柴油发电机外壳接配电系统的保护线,即系统:国内发电机接地型式采用系统出现在外国工程师设计的应急电源系统中.应急电源和备用电源的功能不同,为了使应急柴油发电系统在关键时刻真正能起到应急电源的作用,所以很有必要探讨其接地型式.2国家现行标准的要求中华人民共和国行业标准/16—92(民用建筑电气设计规范》第6.1节"自备应急柴油发电机组"第6.1.6.1条"发电机组中性点接地应符合下列规定:(1)只有单台机组,发电机中心点应直接接地;(2)当两台机组并列运行时,在任何情况下至少应保持一台发电机中性点接地.~条文解释"指明第6.1.6.1条"三相四线制的中性点是直接接地".即该条规定可以理解为:柴油发电机组的接地型式视保护接地方式不同为系统或系统.中华人民共和国国家标准50052—95(供配电系统设计规范》第2.0.1条规定"在一级负荷电气工程应用2006,621中,当中断供电将发生中毒,爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷."一级负荷中特别重要的负荷第2.0.2条规定了"除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接人应急供电系统."即市电双电源均故障后,最终依懒应急电源来确保"当中断供电将发生中毒,爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷"的供电;为了避免其他负荷影响应急电源的供电可靠性,不允许其它负荷接入应急供电系统,这些规定足以表明应急电源的重要性.行业标准/16—92第6.1.1.2条设置自备应急柴油发电机组的条件(1)明确指出:"为保证一级负荷中特别重要的负荷用电"和国家标准50052—95的要求是一致的.3应急电源的定义和要求国际电工委员会标准出版物50(826)第一版1982(1999)((国际电工词汇第826章:建筑物电气装置》定义:应急电源一用来维持安全用电设备的电源:备用电源一当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持整个装置或其某些部分或某一部分所需的电源根据上述定义,行业标准/16—92第6.1.1.2条设备自备应急柴油发电机组的条件"(1)为保证一级负荷中特别重要的负荷用电."设置柴油发电机组是用作应急电源;条件"(2)有一级负荷,但从市电取得第二电源有困难或不经济合理时"和条件"(3)大,中型商业性大厦,当市电中断供电将会造成经济效益有较大损失时."设置柴油发电机组是用作备用电源.备用电源和应急电源服务的对象不同,对供电可靠性的要求也不同.行业标准/16—9中把上述(1),(2)及(3)都作为设置自备应急柴油发电机组的条件是不合适的.笼统要求发电机组都需中性点接地,难免有不到之处.对照国际电工委员会60364—5—562002要求应急供电"在第一次故障.时不宜自动切断电22电气工程应用2006.6源",即发生接地故障时电击间接接触防护装置不动作于跳闸;对于火灾情况下工作的应急供电,当作第一次故障时不自动切断电源能断续保证供电.才可能做到"应急电源的选择应使其保证足够持续时间的供电"的要求.4接地型式分析4.1系统系统装置中所有外露可导电部分通过保护导体与电源系统的接地点连接.国家标准50054—95第4.4.6条规定"系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合""?,≤",式中为接地故障回路的阻抗;,为保证保护电器在规定的时间内自动切断故障回路的电流;为相线对地标称电压.国家标准16895.21—2004的要求与50054—95第4.4.6条的规定是一致的.保护电器规定的时间内自动切断电源,其切断时间国家标准50054—95第4.4.7条规定为"相线对地标称电压为220的系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合:""配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路.不宜大于5;""供电给手握式电气设备和移动式用电设备的末端线路或插座。
回复

相关推荐

APP内打开