关于空调系统水力计算问题
lium000
lium000 Lv.2
2009年12月28日 19:46:35
来自于中央空调
只看楼主

请教下各位师傅:空调系统水力计算时,确定管道流量,用的负荷是哪个? 到底是房间的冷负荷 还是选的风机盘管的额定冷量?

请教下各位师傅:
空调系统水力计算时,确定管道流量,用的负荷是哪个? 到底是房间的冷负荷 还是选的风机盘管的额定冷量?
免费打赏
panzhengxiongwj
2009年12月28日 21:52:14
2楼
其实这是一个比较纠结的问题,不过处理来说还是很明确的:房间冷负荷那个。一般来说你的额定冷量都大于房间冷负荷的,这样本来就是浪费。我们要的不是额定值,要的是房间冷负荷。够用就好。确定管道流量其实是一个很无聊的东西。确定流量就是为了选择管径,但是管径根本就不是一系列连续的值,这样上面两个值算出来的就基本一样了,一个很好解决的办法:先算一下,几台设备对应多大管径,以后就不要去计算什么流量了。最后需要流量的就是一个阻力的问题,平均比摩阻计算就可以了。非常简单的东西。 关键要把时间花在,设计什么样的系统,业主什么要求,以后使用是否方便美观上面来。提醒一句:暖通是为了实用不是去研究。
回复
lium000
2009年12月29日 10:34:28
3楼
谢谢了啊!!!
我也晓得工程实践当中选房间的冷负荷就够了!!!但是我们现在 是在学校 ,做课程设计!!
我就是想问,我们要写到设计书上的到底是哪个 才是对的?
回复
panzhengxiongwj
2009年12月29日 20:28:34
4楼
一样
回复
夜宵77
2012年04月27日 10:13:12
5楼
如果按照房间负荷,万一偏小怎么办,风盘一般都选大点,那不是没意义了吗?