●水池溢水管防回流污染的作法是什么?●已附示意图●
yuanshaoz
yuanshaoz Lv.3
2005年07月18日 16:44:14
只看楼主

规范仅给出定性说明,可如何作呢?个人观点:如要做到真正的防回流污染只能溢流至室外地面,保持溢流口与地面有300mm的距离,可这样作有碍美观,且水池需考虑顶板承压。谢谢大家的热心解答,不过,怪我没有说清楚!我发个示意图上来!前提条件是:1、地下水池;2、地下水泵房自灌式吸水,泵房地面标高基本同水池底标高;当然如果排到泵房里面是没有问题,但由于这样作势必加大集水坑和排水泵且对泵房的设备安全造成隐患,所以不这样处理。

规范仅给出定性说明,可如何作呢?个人观点:如要做到真正的防回流污染只能溢流至室外地面,保持溢流口与地面有300mm的距离,可这样作有碍美观,且水池需考虑顶板承压。


谢谢大家的热心解答,不过,怪我没有说清楚!我发个示意图上来!
前提条件是:
1、地下水池;
2、地下水泵房自灌式吸水,泵房地面标高基本同水池底标高;当然如果排到泵房里面是没有问题,但由于这样作势必加大集水坑和排水泵且对泵房的设备安全造成隐患,所以不这样处理。
3、排水管道的标高足够深,溢水管有可能排到下水道系统;
根据规范要求,不能和排水系统直接连接,因此引出此问。因为不论采用什么方法,只要溢水管不出地面,那么都会因为排水系统的堵塞等等原因造成污染。

1121911545620.JPG

免费打赏
maoxinqing
2005年07月22日 10:39:56
32楼
我同意22楼的,我不知道楼主为什么一定要把溢流管道安装在地面呢?
直接排到泵房内不就可以了吗? 本来溢流的水就有限,水箱内部应该有自动监控系统吧 ,本来泵房内的集水坑也有排水泵,为什么不利用它呢?
迷糊
回复
asyoulike
2005年07月22日 11:11:37
33楼
根据楼主的进一步解释,这不完全是个地下水池。如果是这样,溢流水排入室外地面(±0.00)当然最好。溢流水位为0.40,室外为±0.00,还“保证300mm的净空”,如果按规范采用喇叭口溢流,那溢流管怎么接?
回复
ylw94
2005年07月22日 12:46:12
34楼
空气隔断
很简单,300mm的距离,要有防虫网!
回复
stary
2005年07月22日 15:16:26
35楼
溢流入水泵房,个人认为有其好处但也有一定的问题,水池进水管200mm(区域加压供水的水池,故进水管较大),溢水管要求管径不小于进水管,那么溢水入水泵房后,排水泵的流量不小于入流量,可想而知就太大了,安全性降低。
回复
long37537
2005年07月24日 09:42:35
36楼
做空气隔断,在溢流管道的出口加防鼠进入水箱的网,如14目通丝网罩避免其他物品进入 。
回复
junhua-xu
2005年07月24日 15:30:30
37楼
楼主的图纸看样子是个草图,建议把溢水管引到泵房,空气隔断,离地面1.5倍的管径!水泵房内肯定有排水沟、地漏、潜水泵等设施!到了那儿就好办了!
回复
pzhwutom
2005年11月24日 10:57:35
38楼
为了保险,在再中水池与检查井之间做个小型井(只起通气和隔断作用)
回复
yql3i
2005年11月29日 17:36:04
39楼
我不明白,希望有达人放个示意图出来让我学习一下。
回复
w820816
2005年12月17日 17:01:30
40楼
不明白,水都在地面以下了,最高水位都没超过地面,水怎么能溢流到地面以上呢。还有空气隔断是怎么一会事,有人能解释清楚吗