再发低压柜短路照片
zjs3022
zjs3022 Lv.4
2009年12月27日 21:59:19
来自于工地图片
只看楼主

再发低压柜短路照片

再发低压柜短路照片

DSC03125.JPG

免费打赏
leopard3
2010年01月10日 12:08:27
22楼
恩 仪表室都能烧成这个样子 真是让人叹为观止啊
楼主能不能具体说一下是什么原因造成的啊?
回复
liuwj333
2010年01月10日 15:03:06
23楼
根据楼主提供的图片分析,是左侧的两个继电器线圈过热起火造成,小室内的灰白色粉状物应该是干粉灭火器的阻燃粉末。起火的原因可能与继电器线圈长时间通电或线圈绝缘损坏以及匝间短路引起。
回复
sisicom2009
2010年01月10日 19:18:30
24楼
柜用了多长时间啦?
没有见过烧的这么厉害的
回复
jjzzxx
2010年01月11日 16:36:36
25楼
脏成这样了,不出事才怪呢
回复
达人赵强
2010年01月12日 19:10:21
26楼
要想防止,可以,请加钱,用漏电式的断路器
回复
zyg6871
2010年01月13日 20:28:16
27楼
好漂亮的浮雕呀:lol
回复
cdf1982
2010年01月14日 10:32:36
28楼
天啊,竟然烧成这样,看来上级保护一点作用也没有起啊!
回复
tianbaodianli
2010年01月14日 11:45:19
29楼
惨~~~~~~~~~
回复
zjs3022
2010年01月14日 15:49:36
30楼
柜子原来很干净!是新的,是灭火器搞的。
回复
zhaneng
2010年01月14日 16:37:31
31楼
太恐怖了:Q
回复

相关推荐

APP内打开