电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
62楼
楼主提出这个问题,我有些困惑,因为在我们公司(可能有几百台互感器)的CT大都是不接地的,我的理解是,大多数电流互感器是不用接地的,仪用CT一般是不接地的,为的是不影响准确性;保护用CT想到接地无非是怕线圈或引出线短路,但是事实上我们在检修的时候也需要把CT短路掉,不然万一CT有残余电流或静电电流后电压会很高,所以我想即使短路了也无妨大碍,不过对次要求比较高的单位是否需要安装就不知道了。
保护用CT想到接地无非是怕线圈或引出线短路
我想应该是怕线圈开路产生高压吧!!不是怕互感器二次侧短路而是怕它开路!
而且,三相上的互感器,要求是k2端全部单独接地,不要串联接地,怕某个点接触不好引起开路。
我在设计互感器电路的时候都是互感器的k1、k2端单独引至电流端子,然后在电流端子上接地。
回复
63楼
学习
回复
64楼
我越看各位老大的观点,越是迷糊啊
回复
65楼
这是个有趣的问题。我曾在这里提出过讨论,结果不了之。二次不接地只是在没有高压计量,而在低压加装电子式多功能电能表计量时的供电部门的规定。其它用途的电流互感器尚未遇到此类问题。
回复
66楼
三相四线计量电流互感器不用接地,每相电流互感器单独经计量盒接电度表.其它的都有接地.我在温州成套厂做二次设计,根据设计院及电能计量书籍要求,都是这样接.可参考电能计量书籍.
回复
67楼
除非有特殊的测量需要,都要接地。
回复
68楼
CT必须有接地点,电力安规明确规定。这可是国网公司发的。
回复
69楼
最早以前(6,7年前)我们都是把电容柜取向共用的,后来发现会影响精度,都改为独立的了
回复
70楼
高压电流互感器二次则应有一点接地(只允许一点接地),而低压电流互感器二交线圈击穿的可能性很小,因此不做接地.
回复
71楼
二次应短接再接地,以免出现二次侧高压,损坏仪表;有多个抽头时,当使用其中一组时,不能接地,以免造成计量不准确。
回复