电流互感器二次侧必须接地吗?请讨论。
leshereng
leshereng Lv.12
2005年07月18日 13:23:15
来自于变压器
只看楼主

电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。

电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
免费打赏
apttom
2006年04月24日 14:37:26
62楼
楼主提出这个问题,我有些困惑,因为在我们公司(可能有几百台互感器)的CT大都是不接地的,我的理解是,大多数电流互感器是不用接地的,仪用CT一般是不接地的,为的是不影响准确性;保护用CT想到接地无非是怕线圈或引出线短路,但是事实上我们在检修的时候也需要把CT短路掉,不然万一CT有残余电流或静电电流后电压会很高,所以我想即使短路了也无妨大碍,不过对次要求比较高的单位是否需要安装就不知道了。

保护用CT想到接地无非是怕线圈或引出线短路

我想应该是怕线圈开路产生高压吧!!不是怕互感器二次侧短路而是怕它开路!

而且,三相上的互感器,要求是k2端全部单独接地,不要串联接地,怕某个点接触不好引起开路。
我在设计互感器电路的时候都是互感器的k1、k2端单独引至电流端子,然后在电流端子上接地。
回复
dw1919_0
2006年04月24日 14:57:18
63楼
学习
回复
dingjinyong1982
2006年04月24日 15:17:40
64楼
我越看各位老大的观点,越是迷糊啊
回复
macore
2006年04月24日 16:12:02
65楼
这是个有趣的问题。我曾在这里提出过讨论,结果不了之。二次不接地只是在没有高压计量,而在低压加装电子式多功能电能表计量时的供电部门的规定。其它用途的电流互感器尚未遇到此类问题。
回复
cfg1021
2006年04月25日 20:26:59
66楼
三相四线计量电流互感器不用接地,每相电流互感器单独经计量盒接电度表.其它的都有接地.我在温州成套厂做二次设计,根据设计院及电能计量书籍要求,都是这样接.可参考电能计量书籍.
回复
leelilx
2006年04月25日 20:32:27
67楼
除非有特殊的测量需要,都要接地。
回复
cape_xs
2006年05月08日 23:27:28
68楼
CT必须有接地点,电力安规明确规定。这可是国网公司发的。
回复
lingyun01
2006年05月09日 09:07:26
69楼


最早以前(6,7年前)我们都是把电容柜取向共用的,后来发现会影响精度,都改为独立的了
回复
f.l.z
2006年05月09日 12:23:40
70楼
高压电流互感器二次则应有一点接地(只允许一点接地),而低压电流互感器二交线圈击穿的可能性很小,因此不做接地.
回复
lxm85210
2006年05月09日 12:42:52
71楼
二次应短接再接地,以免出现二次侧高压,损坏仪表;有多个抽头时,当使用其中一组时,不能接地,以免造成计量不准确。