电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
52楼
你说的只是单相的采用互感器的接法,对于三相的还是要求K2接地啊
回复
53楼
经点我在学习高手的经验
回复
54楼
比需接地
回复
55楼
有没有人对此做理论上的分析呢?
回复
56楼
这个不对吧.一端接地,没接地的一端照有高压呀
回复
57楼
我运用调压器变压(最高1000V),准备了44L1型 2000V指针式交流电压表,又买了电流互感器,电流为2000A,但只有S1、S2接线头,P1、P2接线头没有。该怎么接线?请教大家了
说明及图片:
互感器使用于额定电压不超过0.66kV的交流电路,长期工作电流不超过1.2倍额定值;
产品为减极性,一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;
测量仪表接于S1、S2端子上,所接仪表的总阻抗(包括接线)不应超过互感器的额定负荷;
互感器在运行中严禁二次开路。
回复
58楼
请问大家,有两种情况:
一:三只互感器的K1.K2分别与三只电流表的两个端子单独连接,然后再把三只互感器的K2串起接地
二:三只互感器的K1分别对应接到三只电流表的一个端子!表的另一个端子串起接到互感器已经串起的K2端接地.
以上的两种接法有什么不同???买知识啊!有什么错的不要见笑啊!谢谢!!!
回复
59楼
不接地是不行的!
二次绕组中出现感应过电压,会击穿互感器的绝缘。
回复
60楼
必须接地,原因如下
(1)电流互感器的二次绕组所接的皆是电流表、电能表和功率表的电流绕组、以及继电器的电流绕组,这些绕组的电阻是相当小的,故电流互感器基本上处于短路状态下工作。
(2)电流互感器一次绕组中的电流是其所有接设备的负载电流,该电流不受电流互感器二次绕组负荷的影响。在正常工作状态下,即电流互感器二次绕组接有仪表和继电器电流
绕组时,一次绕组中电流I1所建立的磁通Ф1被二次绕组中电流I2所建立的磁通Ф2所抵消,Ф1和Ф2在铁芯中的合成磁通为:
Φ0=Ф1-Ф2
其值较小,因此Φ0在电流互咸器二次绕组中建立的感应电势不高。
(3)当二次绕组开路时,Ф2消失,而此一次绕组中的I1数值不受I2 影响,故Ф1值不变,因此铁芯中的磁通值Φ0=Ф1,其值很大,将会在二次绕组建立高电势,导致绝缘损坏。
回复
61楼
楼主提出这个问题,我有些困惑,因为在我们公司(可能有几百台互感器)的CT大都是不接地的,我的理解是,大多数电流互感器是不用接地的,仪用CT一般是不接地的,为的是不影响准确性;保护用CT想到接地无非是怕线圈或引出线短路,但是事实上我们在检修的时候也需要把CT短路掉,不然万一CT有残余电流或静电电流后电压会很高,所以我想即使短路了也无妨大碍,不过对次要求比较高的单位是否需要安装就不知道了。
回复