按手册上面是1.5和2.0mm厚,但是我们公司工程师说镀锌钢板这么厚不好加工,让我改成1.2mm厚度一下的,请问是这样吗?
按手册上面是1.5和2.0mm厚,但是我们公司工程师说镀锌钢板这么厚不好加工,让我改成1.2mm厚度一下的,请问是这样吗?
2楼
螺旋风管,我们选用0.65mm就够了
回复
3楼
对于除尘系统的风管壁厚,一般应根据含尘空气中的颗粒性质、含量和风管的断面来确定,风管的材料一般为普通钢板,其壁厚为:①直径D≤500mm时,直管壁厚1.5mm;②560≤直径D≤1400mm时,直管壁厚2.0mm;③1600≤直径D≤12000mm时,直管壁厚3.0mm。但对于异形管件的壁厚为::①直径D≤500mm时,壁厚2.0mm;②560≤直径D≤1400mm时,直管壁厚3.0mm;③1600≤直径D≤12000mm时,直管壁厚4.0mm。以上数据来源于《暖通空调设计指南》(陆耀庆主编)P385页表10.6-7。
镀锌钢板一般用于空调系统或通风系统的送风管道,其连接为铆接或折边等方式。
回复
4楼
风管壁厚1.5mm主要是指当风管加工制作时,壁厚大于或等于1.5mm可直接采用对接焊缝,小于1.5mm焊接时要增加一道工序,即焊接的二个边要先折边后,再在折边处进行焊接,否则电焊条能穿透钢板,无法保证焊接焊缝的质量。
回复
5楼
都薄了,请按钢铁企业除尘设计规范,因含尘高,风速高,有的地方还要耐磨.
回复
6楼
我们做的管壁更厚,最起码3个厚以上,不过跟楼主说的不是同一场合就是了。
回复
7楼
暖通施工及验收规范上有明确规定
回复
8楼
分管厚度与实际粉尘性质有关,化工、钢铁、炭素、选煤、选矿。分类很多、不能只看设计手册,除尘有专门除尘手册,通常建不要采用通风空调手册中提供材料。一般,一级除尘薄、多级除尘分不同级间粉尘粒度,硬度分不同壁厚。相沟通联系
pxj4545@163.com
回复
9楼
是这样的所
回复
10楼
钢铁企业设计规范有规定
回复