地埋管侧补水问题 急!
ligrubby
ligrubby Lv.2
2009年12月27日 09:37:36
来自于中央空调
只看楼主

室外地埋管井深为100米,单U形式。室外地埋管试压为6KG,机房地埋管侧循环泵扬程为38米,补水泵扬程为40米。请问地埋管可以用补水泵直接补水吗?谢谢各位,我要一个答案?

室外地埋管井深为100米,单U形式。室外地埋管试压为6KG,机房地埋管侧循环泵扬程为38米,补水泵扬程为40米。请问地埋管可以用补水泵直接补水吗?
谢谢各位,我要一个答案?
免费打赏
ligrubby
2009年12月27日 13:50:15
2楼
自己回答自己吧,刚刚弄清楚。地源侧机房往往是系统的最高点,所以静压是最低点,补水泵不用非得超过循环水的扬程,所以扬程选5-6米酒可以了。这就不会使系统地埋管压力过高了。
回复
fire12_30
2014年04月29日 08:40:46
3楼
说的好,正好我也有这问题。