哪位大侠指点迷津,关于钢柱柱脚底板厚度如何计算,查STS计算结果应取哪种组合,图为柱脚锚栓示意图
哪位大侠指点迷津,关于钢柱柱脚底板厚度如何计算,查STS计算结果应取哪种组合,图为柱脚锚栓示意图
22楼
:time: :hug: :kiss: 正在找这方面的资料,谢谢楼主的无私分享
回复
23楼
根据柱底反力来求
回复
24楼
刚接手册里是有算法的~但是铰接没有算法~一般直接照20以上走~
回复
25楼
超过了就按他的来吧,加劲肋设置的不够紧密。
看设计手册,按照根号6M/f计算的。在长度超过15m的厂房边柱计算时,很容易达到40左右。
回复
26楼
柱脚底板一定要注意,绝对不是构造设计出来的,我看到楼上很多没有计算直接取20 25等,这些是不安全的。
柱脚底板的长、宽 是根据构造及计算得到的,而柱脚底板厚度是计算确定的,不是拍脑袋!
柱脚底板是形成节点刚域的主要手段,底板刚度大可以增大柱脚抵抗弯矩的力臂。从而使节点域范围扩大。
钢结构计算手册 第三册 10.2.8有较详细的步骤,在P534~535有个例题可以参照。
地板下均匀应力指的是轴力作用下的应力。弯矩作用下的应力一平均就抵消了。所以只剩下轴力下的应力作用了。
回复
27楼
楼上面的说书上面有例题,可以说一下是那本书吗?
回复
28楼
真是太有用了。新手飘过
回复
29楼
非常感谢楼主的分享!
回复
30楼
柱脚底板的厚度应按计算求得,一般底板不小于16mm,且不易小于柱翼缘厚度的1.5倍.
回复
31楼
yanxin_198871 发表于 2009-12-30 16:42 二楼的意见。。。柱脚底板的厚度应按计算求得,一般底板不小于16mm,且不易小于柱翼缘厚度的1.5倍.。。。。 …不能通常啊 经验害死人啊
回复