急!箱变中变压器中性点没接地,无功补偿总开关处于分断状态,但电容的接触器烧毁
jiaxiaoyanli
2009年12月24日 17:16:45
来自于变压器
只看楼主

无功补偿的原理图附上变压器为DYn11,中性点没接地.运行了6个月,无功补偿中的电容专用接触器线圈全部烧毁,无功补偿中的n线也烧了,但其它元件及回路都没有问题。我认为是中性点没接地,低压三相不平衡造成中性点漂移,n线带电,造成的。所用接触器为在接触器线圈上并联了一个小电容,我猜测问题就出在小电容上,但从原理上也就不明白。请大家帮助分析一下。

无功补偿的原理图附上
变压器为DYn11,中性点没接地.运行了6个月,无功补偿中的电容专用接触器线圈全部烧毁,无功补偿中的n线也烧了,但其它元件及回路都没有问题。我认为是中性点没接地,低压三相不平衡造成中性点漂移,n线带电,造成的。所用接触器为在接触器线圈上并联了一个小电容,我猜测问题就出在小电容上,但从原理上也就不明白。请大家帮助分析一下。
697f281b0268bf715f54.pdf
898 KB
立即下载
免费打赏
jiaxiaoyanli
2009年12月30日 14:17:10
12楼
第二张照片上的接线端子下方用黑胶布裹 起来的是无功补偿设备的电流采样线及N线引入.发现烧毁后供电局人员就把三根线都断开了.
回复
jiaxiaoyanli
2009年12月30日 14:30:01
13楼
我同意版主的电压不够接触器线圈吸合,励磁电流大烧毁,
回复

相关推荐

APP内打开