断路器问题?
asdl500
asdl500 Lv.7
2005年07月17日 10:25:42
来自于断路器
只看楼主

现在的断路器!一般小型断路器1P,1PN(也就是1N),2P,3P,4P,漏电断路器1PN,2P,3P,3PN,4P!有那位大虾知道为什么没有2PN的呢?1P和1PN有什么区别,3P和3PN呢?3PN和4P呢?希望说得越详细越好!谢谢了!推荐一本关于这方面的书也行!

现在的断路器!一般小型断路器1P,1PN(也就是1N),2P,3P,4P,漏电断路器1PN,2P,3P,3PN,4P!
有那位大虾知道为什么没有2PN的呢?1P和1PN有什么区别,3P和3PN呢?3PN和4P呢?希望说得越详细越好!谢谢了!推荐一本关于这方面的书也行!
免费打赏
gxzg
2005年07月19日 23:55:14
12楼
好!
回复
yu154991826
2006年12月01日 20:26:33
13楼
好好学习
回复
shmjun911
2006年12月02日 16:11:54
14楼
1P+N,或3P+N是对于剩余电流动作(也叫漏电)断路器来说,是指N极始终不分断。对于象DZ267这样断路器1P+N指N极不安装过流元件,而同其他极一起分断。因为低压供电系统来说都是三相线一N线,所以用3P+N,不会有两相一线的负载所以不会有2P+N,4P+N等,对照明来说,只有1相线1N线,所以用1P+N。至于剩余电流(漏电)动作原理是用零序互感器检测电流矢量和!
回复

相关推荐

APP内打开