消防问题~~~~要人帮助
cuili7719
cuili7719 Lv.2
2005年07月17日 10:15:06
只看楼主

有一个旅馆,共三层 一层是大厅 二到三是客房~~体积是21000立方米~~~ 我想问的是它应该是 在规范中应该是那类建筑~~~还有它的水箱应该是多大~~ 如果是商店 病房 教学楼等一类的话,他的消火栓的水量为10L/S, 同时用2只水枪 水箱大小为6吨~~我考虑是10分钟水量~~ 还有如果在室外设消防水池 如何选大小~~~还有设备~~~~

有一个旅馆,共三层 一层是大厅 二到三是客房~~体积是21000立方米~~~
我想问的是它应该是 在规范中应该是那类建筑~~~还有它的水箱应该是多大~~

如果是商店 病房 教学楼等一类的话,他的消火栓的水量为10L/S, 同时用2只水枪 水箱大小为6吨~~我考虑是10分钟水量~~
还有如果在室外设消防水池 如何选大小~~~还有设备~~~~
免费打赏
shihongsheng
2005年07月17日 10:41:22
2楼
不知市政供水压力是多少?如果是临时高压:
室内消防应该查表中的“其他建筑”,其室内消防用水量为15L/S。水箱为:9立方米+1小时自喷水量。
室外消防用水量为25L/S(建筑耐火等级为二级)。
如果室内设空气调节系统须设自动喷水系统。
消防水池:(25+15)*7.2+1小时自喷水量。
回复
善伯
2005年07月17日 10:48:29
3楼
应按体积大于10000m3的其它建筑定性,消防水箱的体积同时要考虑是否应设自喷系统.
回复
wpeipei
2005年07月17日 11:08:30
4楼
水箱为:9立方米+1小时自喷水量。

"1小时自喷水量"喷淋水量啊?? 是10分钟的呀。这个房子得18立方了

回复

相关推荐