消防控制模块输出信号为电流持续型还是脉冲型的?急!
xiaomage5418
2005年07月17日 00:15:22
来自于防雷减灾
只看楼主

本人向各位电气高手请教,消防控制模块为电流持续型还是脉冲型的,非常急切,望各位大师不吝赐教!!谢谢了!!

本人向各位电气高手请教,消防控制模块为电流持续型还是脉冲型的,非常急切,望各位大师不吝赐教!!谢谢了!!
免费打赏
zhoushu8
2005年07月17日 09:11:37
2楼
都不是,控制模块不输出信号
回复
kolmar
2005年07月17日 09:48:12
3楼
控制模块不输出信号?

那是指动作转换吗?
回复
dogonion
2005年07月17日 13:43:24
4楼
信号模块只是个常开或常闭接触器节点,所以也不会看到电压参数。控制模块会有电压电流输出,可以直接吸合中间接触器,所以可以看到电压24V,电流不大于2A等的参数。
回复
zn28
2005年07月17日 20:42:34
5楼
控制模块,有两种,一种是有电源输入端子的,这种模块,其输出的端子,可以输出电压。
另一种模块,是没有电源输入端子的,这种模块,其输出是一对常开常闭端点。
这两种模块,不同的厂家会有所不同。
另外,输出的电压信号或常开常闭信号的形式(保持状态的信号或者是一个脉冲信号)可在模块上设置。
如西门子z7000的控制模块,输出是一对常开常闭触点信号,可通过地址位的第八位设成0或1来把模块的输出设置成保持状态(可用来接通警铃的电源)或一个脉冲状态(可用来切非消防电)
回复
大鼻山
2005年07月17日 20:58:58
6楼
两种情况都有。
回复
kolmar
2005年07月18日 15:27:33
7楼


明白了.
谢谢.
回复
kc2
2006年07月07日 12:01:46
8楼
不明白,为什么监视模块就只接信号线,控制模块就要多电源线的哈?不是说,总线就是信号线与电源驱动线分时复用的方式么?不是也提供电源的么。。。
回复
aceyang
2006年07月09日 00:05:53
9楼
控制模块输出的是24v的电路或者0v的电路(即常闭和常开)
回复
huanghesheng
2006年07月09日 19:08:31
10楼
两种情况都有,脉冲型需控制设备箱内的控制回路带自保持,可靠性高,消防脉冲控制信号发出后,即使信号回路故障,已启动的消防设备不会中断。
回复
huiheban
2007年09月27日 16:59:20
11楼
是不是所有的控制器都可以调
把一对常开常闭触点信号调成24V脉冲信号
回复

相关推荐

APP内打开