多层框架H形钢柱强柱弱梁验算和节点域屈服承载力验算肯定不满足,怎么办?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年12月23日 15:40:43
只看楼主

多层钢结构框架或钢-撑框架结构,柱采用HW型钢。其强柱弱梁验算和节点域屈服承载力验算肯定不满足,怎么办?抗震规范第8.2.5条

多层钢结构框架或钢-撑框架结构,柱采用HW型钢。其强柱弱梁验算和节点域屈服承载力验算肯定不满足,怎么办?
抗震规范第8.2.5条
免费打赏
徐朝阳
2010年03月13日 12:13:38
12楼
修改节点设计参数,使用节点域加强板试试
回复
liyansheng05
2010年03月22日 22:58:10
13楼
可以参考抗规,轴压比小于0.4,用两倍地震力验算柱稳定则不需按墙柱弱梁公式。节点域超可以加厚板
回复
camelxu
2010年03月25日 21:21:09
14楼
恩,我在工程中就按照悬臂梁做的,但这只不过是逃避规范的一种方式,最好还是去面对“强节点弱构件”的这个概念性问题。对于重要的工业结构,我们还是加腋处理的,当然和民用的要求不同,为了安全,业主也没有说什么啦
回复
cnt36
2010年03月30日 13:20:28
15楼
学习
回复
blessing
2010年04月09日 19:44:05
16楼
好像是加加劲肋,知道的也确认下
回复
lost911
2010年04月12日 08:32:43
17楼
这个问题也困扰了我很久啊 ,用悬臂梁工厂焊接,这个能解决问题吗?那现场拼接的位置,本身还是不满足强节点弱构件啊,不是太理解
回复
zhuna980152
2010年04月24日 14:26:34
18楼
这个问题也困扰了我很久啊 ,用悬臂梁工厂焊接,这个能解决问题吗?那现场拼接的位置,本身还是不满足强节点弱构件啊,不是太理解
回复
flymaa
2010年04月27日 21:20:28
19楼
目前还没看到真正满足本条规定的设计!!!
回复
flymaa
2010年04月27日 21:24:19
20楼
我遇到时,也只是柱边焊个牛腿,牛腿采用加宽翼缘,从概念上安慰下自己,也无法验算。(牛腿再与梁等强连接)。就连很多审图的也不怎么懂钢结构,结果也就不提本条了!
回复
xlz_designer
2010年04月30日 11:48:53
21楼
我见过有人用ansys验算节点域,我想大家不妨试一下看看节点域还能通过什么样的方式让他满足!