多层框架H形钢柱强柱弱梁验算和节点域屈服承载力验算肯定不满足,怎么办?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年12月23日 15:40:43
只看楼主

多层钢结构框架或钢-撑框架结构,柱采用HW型钢。其强柱弱梁验算和节点域屈服承载力验算肯定不满足,怎么办?抗震规范第8.2.5条

多层钢结构框架或钢-撑框架结构,柱采用HW型钢。其强柱弱梁验算和节点域屈服承载力验算肯定不满足,怎么办?
抗震规范第8.2.5条
免费打赏
yaya520025
2009年12月28日 17:11:53
2楼
请教高手来解答
回复
camelxu
2010年01月20日 16:19:24
3楼
同问,好像型钢越大问题越严重!
回复
xylitol1001
2010年01月24日 12:02:26
4楼
8.2.5条有三个限制条件,满足三个条件中的任一个,都可以不理8.2.5条。
回复
路漫漫兮
2010年01月24日 17:32:37
5楼
1,梁端翼缘加宽;
2,梁端加盖板;
3.梁端加掖;
4,狗骨节点
回复
peter_xie
2010年02月23日 13:37:26
6楼
1,梁端翼缘加宽; 需要梁柱的翼缘截面有差异
2,梁端加盖板; 需满足梁翼缘厚度小于柱翼缘厚度6mm以上
3.梁端加掖; 外观难看,甲方一般不允许
4,狗骨节点 设计复杂,一般用于高层
一般多层框架多采用悬臂梁连接,采用工厂全熔焊接节点
回复
woai025135
2010年02月23日 15:18:59
7楼
遇到过这样的问题,需要高手解答
回复
woai025135
2010年02月23日 15:25:08
8楼
8.2.5.1是关于强柱弱梁的,8.2.5.2及8.2.5.3是关于节点域的,因本人是新手,高手能否分开来解答楼主的问题
回复
kjq577
2010年03月04日 23:40:20
9楼
多层不满足墙柱弱梁,可以参考抗规,轴压比小于0.4,用两倍地震力验算柱稳定则不需按墙柱弱梁公式。节点域超可以加厚板
回复
windfengxiang
2010年03月10日 13:01:40
10楼
控制轴压比小于0.4
回复
lisp1016
2010年03月12日 11:09:58
11楼
10楼正确
回复