求助,关于小水池
cv青虫
cv青虫 Lv.2
2009年12月22日 10:51:25
来自于砖混结构
只看楼主

需要挖一个小水池,不想设计院出方案了,长约25米,宽5米,深0.5米,很浅请问,水池墙体能用砖砌筑然后做防水吗?,底板混凝土还要留置伸缩缝吗?

需要挖一个小水池,不想设计院出方案了,长约25米,宽5米,深0.5米,很浅
请问,水池墙体能用砖砌筑然后做防水吗?,底板混凝土还要留置伸缩缝吗?
免费打赏
hajianyu
2009年12月22日 11:11:46
2楼
一、较浅,可用砖砌后做防水。
二、底板可以不留伸缩缝。
回复
qingxin98
2009年12月22日 11:14:43
3楼
可以参考水池图集,个人认为墙体可以用砖砌,底板可不设缝。
回复
cv青虫
2009年12月22日 13:34:23
4楼
0.5米深,侧墙承受土压力够吗?
忘说了水池旁边有150厚混凝土路面
回复
cv青虫
2009年12月22日 13:42:17
5楼
水池图集,都采用了钢筋混凝土,或者就是,外面砌墙,里面还是用刚性防水,请楼上给一个图集
SBS我们是要用的,关键是,在SBS上抹混凝土或者水泥砂浆能否牢靠,江苏北部地区,现在已经零下了,施工人员说,混凝土墙施工有难度,这是真的吗?
回复
天天画不累
2009年12月23日 08:33:45
6楼
图示 没有问题。

混凝土墙 施工时没有难度的
回复
liuwenfa528
2009年12月23日 10:36:55
7楼
零下5也没有问题,要加防冻剂
回复
weiboc
2009年12月23日 18:25:45
8楼
可以用砖砌,底板不用设缝。冬施都有具体的要求,对于施工的,
回复
godiwy
2009年12月24日 09:43:01
9楼
一、较浅,可用砖砌后做防水。能承受水压荷载。留不留缝得看相关图集呢。
回复
细看小乔流水
2009年12月29日 09:41:05
10楼
《给水排水工程构筑物结构设计规范》总则里面有句话:贮水或水处理构筑物、地下构筑物,一般宜采用钢筋混凝土结构;当容量较小且安全等级低于二级时,可采用砖石结构。
在最冷月平均气温低于-3℃的地区,外露的贮水或水处理构筑物不得采用砖砌结构。
回复
细看小乔流水
2009年12月29日 09:44:29
11楼
关于留缝的问题,如果是砖砌的话,岩石基础是30米设缝,土基是40米设缝
回复

相关推荐

APP内打开