临电方案
158772969
158772969 Lv.2
2009年12月22日 10:33:57
只看楼主

目 录一、工程概况------------------------------------------------------------------2二、现场勘测------------------------------------------------------------------2三、编制依据------------------------------------------------------------------3

目 录

一、工程概况------------------------------------------------------------------2
二、现场勘测------------------------------------------------------------------2
三、编制依据------------------------------------------------------------------3
四、供电系统------------------------------------------------------------------3
(一)供电方式---------------------------------------------------------------3
(二)施工用电线路布置---------------------------------------------------3
(三)施工现场机电设备数量及用电功率------------------------------3
(四)施工用电负荷计算---------------------------------------------------4
(五)导线选择---------------------------------------------------------------13
(六)配电箱内开关、电器的选择与接线-----------------------------13
(七)对所选导线的校核--------------------------------------------------27
(八)三级配电箱的设置--------------------------------------------------33
(九)防雷接地装置的设计-----------------------------------------------33
五、安全用电保证措施------------------------------------------------------33
六、电器防火措施------------------------------------------------------------34
七、其它------------------------------------------------------------------------34
八、附图------------------------------------------------------------------------35




一、工程概况
本工程位于######,该工程建筑面积####㎡,地下一层,地上五加一层。结构形式为:基础形式为####为人工挖孔桩、墙下条形基础;####独立柱基、墙下条形基础;主体结构为异型柱框架结构。该工程车库采用框架结构,地上各栋建筑物均采用异性薄壁柱框架结构,结构设计年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度。
二、现场勘测
本工程北侧为在建的二期花园洋房,距本待建工程19-21m,东侧为待建的三期###联排住宅,西侧为待建的高层住宅,且有6m宽的施工道路;南侧有6m宽的施工道路,在道路南侧有建设方提供的配电房。周围无架空高压输电线路。
建筑施工场地受限制,工程体量大,高峰期用电量大,整个临时用电系统布置既要保证安全规范,满足工程施工及生活办公要求,又要力求投入较经济。上述内容将作为我司实施过程中的头号施工重点及难点进行控制。
根据施工现场实际情况,施工区域、生活办公区用电电源分别架设,本施工方案仅针对施工区域施工用电。
电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向详见《施工用电平面布置图》
三、编制依据
1、####施工图及现场地形;
2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;
3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;
四、供电系统
(一)供电方式
采用“三相五线制”从建设单位提供的总配电箱引入施工现场。
(二)施工用电线路布置
1、根据施工现场的具体情况,结合建设方对场容要求,为了不影响施工空间,对于环境部分采用埋地,车库采用拖地,住宅部分电缆线走强电井,楼层内采用拖地,并设置保护盒,埋地深度要求大于0.4m。在施工过程中,埋地部分要求设备部位作好施工记录,以便以后拆除。用电线路按“三相五线制”布设,引线采用橡套电缆。
2、现场设备及设备用房布置详见施工平面布置图。
3、现场设置一间配电房,配电房内设置总配电箱一台。在塔机附近、钢筋加工房及泵机附近设置二级配电箱。根据施工现场需要设置若干个三级配电箱。
(三)、施工现场机电设备数量及用电功率
根据现场工程量和工期计算,在施工现场配置机电设备数量及功率见附表。
#####机电设备数量及功率统计表
序号 设备名称 型号 数量(台) 单台功率(KW) 总功率(KW)
1 塔吊 QTZ40 4 33 132
2 塔吊 QTZ63 2 35 70
3 混凝土泵送机 HBT70 3 110 330
4 强制砂浆搅拌机 3 5.5 16.5
5 空压机 18 18 324
6 钢筋竖焊机 JSD-600 3 15 45
7 闪光对焊机 UN1-75 3 70 210
8 交流电焊机 BX-330 3 17.5 52.5
9 钢筋弯曲机 WJ-40 3 2.8 8.4
10 钢筋切断机 GJ40-1 3 2.2 6.6
11 钢筋调直机 GT-8 3 5.5 16.5
12 钢筋连接套丝机 14-40 3 4 12
13 40圆盘踞 3 3 9
14 刨光机 3 3 9
15 Φ70污水泵 6 2.8 16.8
16 蛙式打夯机 3 2 6
17 50振动棒 3 2.2 6.6

(四)、施工用电负荷计算
一)总配电箱
1、施工现场起重设备计算负荷:
有功功率:Pjs1=Kx∑Pe=(132+70)×0.3=60.6KW;
无功功率:Qjs1= Pjs1tgΦ=60.6×1.02=61.81Kvar;
视在功率:Sjs1=( Pjs12+ Qjs12)1/2=(60.62+61.812)1/2=86.56KVA;
2、施工现场电动设备计算负荷:
有功功率:Pjs2=Kx∑Pe=(330+324+43.5+9+9+16.8+6+
6.6+16.5)×0.6=456.84KW;
无功功率:Qjs2= Pjs2tgΦ=456.84×1.17=534.5Kvar;
视在功率:Sjs2=( Pjs22+ Qjs22)1/2=(456.842+534.52)1/2=703KVA;
3、施工现场电焊设备计算负荷:
有功功率:Pjs3=Kx∑Pe=(45+210+52.5)×0.35=107.63KW;
无功功率:Qjs3= Pjs3tgΦ=107.63×2.29=246.47Kvar;
视在功率:Sjs3=( Pjs32+ Qjs32)1/2=(107.632+246.472)1/2=268.95KVA;
4、施工现场机电设备总设计负荷:
有功功率:Pjs=Kx∑Pjs =(60.6+456.84+107.63)×0.4=250KW;
无功功率:Qjs= PjstgΦ=250×1.49=372.5Kvar;
视在功率:Sjs=( Pjs2+ Qjs2)1/2=(2502+372.52)1/2=448.6KVA;
照明用电按施工机电设备用电负荷的10%计算,则:
P总=1.1×Sjs
=1.1×448.6
=493.46KVA
★由于甲方只能提供350KVA电量,远远不能满足现场正常的施工用电要求,根据项目部研究决定采用150KW柴油发电机供泵机输送砼。
根据泵机输送功率,每小时平均输送量为20m3砼,对于现场用柴油发电机的台班计算式为:
柴油发电机台班=竣工图算砼方量/(20 m3 /小时×6小时/台班)
现场增加施工合同包干范围外费用=柴用发电机台班费-浇筑该部分商品砼定额用电费
该部分费用现场进行签证。
5、总电流量
I总=P总/(√3×Un)
=350/(√3×0.38)
=531.79A
Kx——起重设备取0.3,电动设备取0.6,电焊设备取0.35,总负荷计算中取0.4
tgΦ——起重设备取1.02,电动设备取1.17,电焊设备取2.29,总负荷计算中取1.49
二)1#、7#二级配电箱(钢筋加工房+木工加工房+砂浆搅拌机)
1、施工现场电动设备计算负荷:
有功功率:Pjs1=Kx∑Pe=(5.5+2.8+2.2+5.5+4+3+3)×0.7=18.2KW;
无功功率:Qjs1= Pjs1tgΦ=18.2×1.02=18.56Kvar;
视在功率:Sjs1=( Pjs12+ Qjs12)1/2=(18.22+18.562)1/2=25.99KVA;
2、施工现场电焊设备计算负荷:
有功功率:Pjs2=Kx∑Pe=(70+17.5)×0.45=39.38KW;
无功功率:Qjs2= Pjs2tgΦ=39.38×1.98=77.97Kvar;
视在功率:Sjs2=( Pjs22+ Qjs22)1/2=(39.382+77.972)1/2=87.35KVA;
3、施工现场机电设备总计算负荷:
有功功率:Pjs=Kx∑Pjs =(18.2+39.38)×0.6=34.55KW;
无功功率:Qjs= PjstgΦ=34.55×1.5=51.83Kvar;
视在功率:Sjs=( Pjs2+ Qjs2)1/2=(34.552+51.832)1/2=62.29KVA;
4、照明用电按施工机电设备用电负荷的10%计算,则:
P1=1.1×Sjs
=1.1×62.39
=68.52KVA
5、电流量
I1=P1/(√3×Un)
=68.52/(√3×0.38)
=104.13A
Kx——在10台以内,电动设备取0.7,电焊设备取0.45,总负荷计算中取0.6
tgΦ——在10台以内,电动设备取1.02,电焊设备取1.98,总负荷计算中取1.5
三)2#、3#、5#、9#二级配电箱(QTZ40塔吊+3台空压机+Φ70污水泵+蛙式打夯机+50振动棒+钢筋竖焊机)
1、施工现场起重设备计算负荷:
有功功率:Pjs1=Kx∑Pe=33×0.3=9.9KW;
无功功率:Qjs1= Pjs1tgΦ=9.9×1.02=10.1Kvar;
视在功率:Sjs1=( Pjs12+ Qjs12)1/2=(9.92+10.12)1/2=14.14KVA;
2、施工现场电动设备计算负荷:
有功功率:Pjs2=Kx∑Pe=(54+15+2.8+2+2.2)×0.7=76KW;
无功功率:Qjs2= Pjs2tgΦ=76×1.02=77.52Kvar;
视在功率:Sjs2=( Pjs22+ Qjs22)1/2=(762+77.522)1/2=108.56KVA;
3、施工现场电焊设备计算负荷:
有功功率:Pjs3=Kx∑Pe=15×0.45=6.75KW;
无功功率:Qjs3= Pjs3tgΦ=6.75×1.98=13.37Kvar;
视在功率:Sjs3=( Pjs32+ Qjs32)1/2=(6.752+13.372)1/2=14.98KVA;
4、施工现场机电设备总计算负荷:
有功功率:Pjs=Kx∑Pjs =(9.9+76+6.75)×0.48=44.47KW;
无功功率:Qjs= PjstgΦ=44.47×1.34=59.59Kvar;
视在功率:Sjs=( Pjs2+ Qjs2)1/2=(44.472+59.592)1/2=74.35KVA;
5、照明用电按施工机电设备用电负荷的10%计算,则:
P2=1.1×Sjs
=1.1×74.35
=81.79KVA
6、电流量
I2=P2/(√3×Un)
=81.79/(√3×0.38)
=124.3A
Kx——起重设备取0.3,电动设备取0.7,电焊设备取0.45,总负荷计算中取0.48
tgΦ——起重设备取1.02,电动设备取1.02,电焊设备取1.98,总负荷计算中取1.34
四)4#二级配电箱(1台QTZ63塔吊+3台空压机+1台竖焊机+木材加工房+砂浆搅拌机+Φ70污水泵+蛙式打夯机+50振动棒)
1、施工现场起重设备计算负荷:
有功功率:Pjs1=Kx∑Pe=35×0.3=10.5KW;
无功功率:Qjs1= Pjs1tgΦ=10.5×1.02=10.71Kvar;
视在功率:Sjs1=( Pjs12+ Qjs12)1/2=(10.52+10.712)1/2=15KVA;
2、施工现场电动设备计算负荷:
有功功率:Pjs2=Kx∑Pe=(54+5.5+6+2.8+2+2.2)×0.7=50.75KW;
无功功率:Qjs1= Pjs1tgΦ=50.75×1.02=51.77Kvar;
视在功率:Sjs1=( Pjs12+ Qjs12)1/2=(50.752+51.772)1/2=72.5KVA;
有功功率:Pjs=Kx∑Pjs =(10.5+50.75+6.75)×0.48=32.64KW;
无功功率:Qjs= PjstgΦ=32.64×1.34=43.74Kvar;
视在功率:Sjs=( Pjs2+ Qjs2)1/2=(32.642+43.742)1/2=54.58KVA;
5、照明用电按施工机电设备用电负荷的10%计算,则:
P3=1.1×Sjs
=1.1×54.58
=60.04KVA
6、电流量
I3=P3/(√3×Un)
=60.04/(√3×0.38)
=91.25A
Kx——起重设备取0.3,电动设备取0.7,电焊设备取0.45,总负荷计算中取0.48
tgΦ——起重设备取1.02,电动设备取1.02,电焊设备取1.98,总负荷计算中取1.34
五)6#二级配电箱(钢筋加工房)
1、施工现场电动设备计算负荷:
有功功率:Pjs1=Kx∑Pe=(2.8+2.2+5.5+4)×0.7=10.15KW;
无功功率:Qjs1= Pjs1tgΦ=10.15×1.02=10.35Kvar;
视在功率:Sjs1=( Pjs12+ Qjs12)1/2=(10.152+10.352)1/2=14.5KVA;
有功功率:Pjs=Kx∑Pjs =(10.15+39.38)×0.6=29.72KW;
无功功率:Qjs= PjstgΦ=29.72×1.5=44.58Kvar;
视在功率:Sjs=( Pjs2+ Qjs2)1/2=(29.722+44.582)1/2=53.58KVA;
4、照明用电按施工机电设备用电负荷的10%计算,则:
P4=1.1×Sjs
=1.1×53.58
=58.94KVA
5、电流量
I4=P4/(√3×Un)
=58.94/(√3×0.38)
=89.57A
Kx——在10台以内,电动设备取0.7,电焊设备取0.45,总负荷计算中取0.6
tgΦ——在10台以内,电动设备取1.02,电焊设备取1.98,总负荷计算中取1.5
六)8#二级配电箱(GTZ63塔吊+3台空压机+Φ70污水泵+蛙式打夯机+50振动棒+钢筋竖焊机)
有功功率:Pjs2=Kx∑Pe=(54+2.8+2.2+2)×0.7=42.7KW;
无功功率:Qjs2= Pjs2tgΦ=42.7×1.02=43.55Kvar;
视在功率:Sjs2=( Pjs22+ Qjs22)1/2=(42.72+43.552)1/2=60.99KVA;
有功功率:Pjs=Kx∑Pjs =(10.5+42.7+6.75)×0.48=28.78KW;
无功功率:Qjs= PjstgΦ=28.78×1.34=38.57Kvar;
视在功率:Sjs=( Pjs2+ Qjs2)1/2=(28.782+38.572)1/2=48.12KVA;
5、照明用电按施工机电设备用电负荷的10%计算,则:
P5=1.1×Sjs
=1.1×48.12
=52.93KVA
6、电流量
I5=P5/(√3×Un)
=52.93/(√3×0.38)
=80.44A
Kx——起重设备取0.3,电动设备取0.7,电焊设备取0.45,总负荷计算中取0.48
tgΦ——起重设备取1.02,电动设备取1.02,电焊设备取1.98,总负荷计算中取1.34
七)10#、11#、12#二级配电箱(混凝土泵送机)
1、施工现场机电设备总计算负荷:
有功功率:Pjs=Kx∑Pjs =110×0.7=77KW;
无功功率:Qjs= PjstgΦ=77×1.02=78.54Kvar;
视在功率:Sjs=( Pjs2+ Qjs2)1/2=(772+78.542)1/2=109.99KVA;
2、照明用电按施工机电设备用电负荷的10%计算,则:
P6=1.1×Sjs
=1.1×109.99
=120.99KVA
3、电流量
I6=P6/(√3×Un)
=120.99/(√3×0.38)
=183.88A
Kx——在10台以内,电动设备取0.7
tgΦ——在10台以内,电动设备取1.02
(五)导线选择
本工程总配电箱由建设单位提供箱式变压器配电柜,采用橡套电缆引至施工现场的总配电箱,其余各二级配电箱均采用橡套电缆埋地。导线的选择按载流量选择。
1、配电柜至总配电箱:
I总=531.79A,选:BX-3×95+2×50mm2, BX-3×50+2×35mm2
2、总配电箱至1#、7#二级配电箱:
I1=104.13A,选:BX-3×35+2×25mm2
3、总配电箱至2#、3#、5#、9#二级配电箱:
I2=124.3A,选:BX-3×35+2×25mm2
4、总配电箱至4#二级配电箱:
I3=91.25A,选:BX-3×25+2×16mm2
5、总配电箱至6#二级配电箱:
I4=89.57A,选:BX-3×25+2×16mm2
6、总配电箱至8#二级配电箱:
I5=80.44A,选:BX-3×25+2×16mm2
7、柴油发电机至10#、11#、12#二级配电箱:
I6=183.88A,选:VV-3×50+2×35mm2
(六)配电箱内开关、电器的选择与接线
根据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求,总配电箱,分级箱必须设置工作零线(N)端子板和(PE)专用保护零线端子板,开关箱内必须设置工作零线柱和保护零线柱。
一)总配电箱的规格
总配电箱为350KVA的配电箱,系###建委安全管理总站指定购置的产品,能满足本工程现场施工用电要求。
二)总配电箱至各分级箱开关的选用
1、总配电箱至1#、7#二级配电箱:
I1=104.13A,选DZ20-150/3300漏电断路器
2、总配电箱至2#、3#、5#、9#二级配电箱:
I2=124.3A,选DZ20-150/3300漏电断路器
3、总配电箱至4#二级配电箱:
I3=91.25A,选DZ20-100/3300漏电断路器
4、总配电箱至6#二级配电箱:
I4=89.57A,选DZ20-100/3300漏电断路器
5、总配电箱至8#二级配电箱:
I5=80.44A,选DZ20-100/3300漏电断路器
6、柴油发电机至10#、11#、12#二级配电箱::
I6=183.88A,选DZ20-200/3300漏电断路器
总配电箱接线图详见附图一、二(略)
三)分级箱的开关、电器选择与接线
1、1#、7#二级配电箱:
(1)DZ系列开关的选择
1#、7#二级配电箱内(1台砂浆搅拌机+1台闪光对焊机+1台交流电焊机+1台钢筋弯曲机+1台钢筋切割机+1台钢筋调直机+1台钢筋连接套丝机+1台40园盘锯+1台刨光机),总电流I1=104.13A,选用DZ20LE-150/3300复式脱扣器,整定电流150A,各设备用电电流如下:
1)砂浆搅拌机
I1=P1/(√3×Un)
=5.5/(√3×0.38)
=8.36A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
2)闪光对焊机
I2=P2/(√3×Un)
=70/(√3×0.38)
=106.38A
选用DZ10LE-110/3300自动开关,复式脱扣器整定电流110A。
3)交流电焊机
I3=P3/(√3×Un)
=17.5/(√3×0.38)
=26.6A
选用DZ10LE-30/3300自动开关,复式脱扣器整定电流30A。
4)钢筋弯曲机
I4=P4/(√3×Un)
=2.8/(√3×0.38)
=4.26A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
5)钢筋切割机
I5=P5/(√3×Un)
=2.2/(√3×0.38)
=3.34A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
6)钢筋调直机
I6=P6/(√3×Un)
=5.5/(√3×0.38)
=8.36A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
7)钢筋连接套丝机
I7=P7/(√3×Un)
=4/(√3×0.38)
=6.08A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
8)40园盘锯
I8=P8/(√3×Un)
=3/(√3×0.38)
=4.56A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
9)刨光机
I9=P9/(√3×Un)
=3/(√3×0.38)
=4.56A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
(2)总隔离开关和分路开关的选择
总隔离开关为HDZ加护罩380V,一根150A。各分路隔离开关为9个HD加护罩380V,一根110A,一根30A,七根10A。
(3)各分路导线的选择
1)砂浆搅拌机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
2)闪光对焊机:VV-3×25+2×16mm2橡胶电缆线
3)交流电焊机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
4)钢筋弯曲机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
5)钢筋切割机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
6)钢筋调直机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
7)钢筋连接套丝机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
8)40圆盘锯:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
9)刨光机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
1#、7#二级配电箱接线图详见附图三
2、2#、3#、5#、9#二级配电箱
(1)DZ系列开关的选择
2#、3#、5#、9#二级配电箱内设有(1台QTZ40塔吊+3台空压机+1台Φ70污水泵+1台蛙式打夯机+1台50振动棒+1台钢筋竖焊机)总电流I2=124.3A,选用DZ20LE-150/3300复式脱扣器,整定电流150A,各设备用电电流如下:
1)1台QTZ40塔吊
I1=P1/(√3×Un)
=33/(√3×0.38)
=50A
选用DZ10LE-50/3300自动开关,复式脱扣器整定电流50A。
2)3台空压机
I2=P2/(√3×Un)
=54/(√3×0.38)
=82A
选用DZ10LE-100/3300自动开关,复式脱扣器整定电流100A。
3)Φ70污水泵
I3=P3/(√3×Un)
=2.8/(√3×0.38)
=4.26A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
4)蛙式打夯机
I4=P4/(√3×Un)
=2/(√3×0.38)
=3.046A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
5)50振动棒
I5=P5/(√3×Un)
=2.2/(√3×0.38)
=3.34A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
6)钢筋竖焊机
I6=P6/(√3×Un)
=15/(√3×0.38)
=22.8A
选用DZ10LE-30/3300自动开关,复式脱扣器整定电流30A。
(2)总隔离开关和分路开关的选择
总隔离开关为HDZ加护罩380V,一根150A。各分路隔离开关为6个HD加护罩380V,三根10A,一根100A,一根50A,一根30A。
(3)各分路导线的选择
1)QTZ40塔吊:VV-3×6+2×4mm2橡胶电缆线
2)空压机:VV-3×16 +2×10mm2橡胶电缆线
3)污水泵:VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线
4)蛙式打夯机:VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线
5)50振动棒:VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线
6)钢筋竖焊机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
2#、3#、5#、9#二级配电箱接线图详见附图四
3、4#二级配电箱
(1)DZ系列开关的选择
4#二级配电箱内设有(1台QTZ63塔吊+3台空压机+1台竖焊机+1台50圆盘锯+刨光机+砂浆搅拌机+Φ70污水泵+蛙式打夯机+50振动棒)。总电流I3=91.25A,选用DZ20LE-150/3300复式脱扣器,整定电流100A,各设备用电电流如下:
1)砂浆搅拌机
I1=P1/(√3×Un)
=5.5/(√3×0.38)
=8.36A
选用DZ10LE-10/3300自动开关,复式脱扣器整定电流10A。
2)QTZ63塔吊
I2=P2/(√3×Un)
=35/(√3×0.38)
=53.2A
选用DZ10LE-60/3300自动开关,复式脱扣器整定电流60A。
3)空压机
各分路隔离开关为9个HD加护罩380V,一根100A,一根60A,一根30A,六根10A。
(3)各分路导线的选择
1)砂浆搅拌机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
2)GTZ63塔吊:VV-3×10+2×6mm2橡胶电缆线
3)空压机:VV-3×16 +2×10mm2橡胶电缆线
4)钢筋竖焊机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
5)污水泵:VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线
6)蛙式打夯机:VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线
7)50振动棒:VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线
8)40圆盘锯:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
9)刨光机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
4#二级配电箱接线图详见附图五(略)
4、6#二级配电箱
(1)DZ系列开关的选择
6#二级配电箱内设有(1台闪光对焊机+1台交流电焊机+1台钢筋弯曲机+1台钢筋切割机+1台钢筋调直机+1台钢筋连接套丝机)。总电流I4=89.57A,选用DZ20LE-150/3300复式脱扣器,整定电流150A,各设备用电电流如下:
1)闪光对焊机
各分路隔离开关为6个HD加护罩380V,一根110A,一根30A,4根10A。
(3)各分路导线的选择
1)闪光对焊机:VV-3×25+2×16mm2橡胶电缆线
2)交流电焊机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
3)钢筋弯曲机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
4)钢筋切割机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
5)钢筋调直机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
6)钢筋连接套丝机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
6#二级配电箱接线图详见附图六
5、8#二级配电箱
(1)DZ系列开关的选择
8#二级配电箱内设有(GTZ63塔吊+3台空压机+Φ70污水泵+蛙式打夯机+50振动棒+钢筋竖焊机)。总电流I5=80.44A,选用DZ20LE-150/3300复式脱扣器,整定电流150A,各设备用电电流如下:
1)QTZ63塔吊
各分路隔离开关为6个HD加护罩380V,一根100A,一根60A,一根30A,,三根10A。
(3)各分路导线的选择
1)GTZ63塔吊:VV-3×10+2×6mm2橡胶电缆线
2)空压机:VV-3×16 +2×10mm2橡胶电缆线
3)钢筋竖焊机:VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线
4)污水泵:VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线
5)蛙式打夯机:VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线
6)50振动棒:VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线
8#二级配电箱接线图详见附图七
6、10#、11#、12#二级配电箱
(1)DZ系列开关的选择
10#、11#、12#二级配电箱内设有(1台混凝土输送泵)。总电流I3=183.88A,选用DZ20LE-200/3300复式脱扣器,整定电流200A,各设备用电电流如下:
1)混凝土输送泵
I1=P1/(√3×Un)
=110/(√3×0.38)
=167A
选用DZ10LE-200/3300自动开关,复式脱扣器整定电流200A。
(2)总隔离开关和分路开关的选择
总隔离开关为HDZ加护罩380V,一根200A。各分路隔离开关为1个HD加护罩380V,三根200A。
(3)各分路导线的选择
1混凝土输送泵:VV-3×50+2×35mm2橡胶电缆线
10#、11#、12#二级配电箱接线图详见附图八
(七)对所选导线进行校核
校电压损耗根据
△U%=B×(P×L)/(C×S)%
△U%——电压损耗率;
B——感性负载线路电压损失的校正系数值;
C——电压损失计算系数;
L——干线长度;
P——使用功率
S——导线截面面积
配电柜至总配电箱(VV-3×95+2×50mm2,VV-3×50+2×35mm2电缆线):
△U%= 1.32×(493.46×50)/(76.5×145)%
≈2.9%<5%
故满足要求。
总配电箱至1#二级配电箱(VV-3×35+2×25mm2电缆线):
△U%=1.17×(68.52×70)/(76.5×35)%
≈2%<5%
故满足要求。
总配电箱至2#二级配电箱(VV-3×35+2×25mm2电缆线):
△U%=1.17×(81.79×100)/(76.5×35)%
≈3.6%<5%
故满足要求。
总配电箱至3#二级配电箱(VV-3×35+2×25mm2电缆线):
△U%=1.17×(81.79×110)/(76.5×35)%
≈3.9%<5%
故满足要求
总配电箱至4#二级配电箱(VV-3×25+2×16mm2电缆线):
△U%=1.17×(60.04×80)/(76.5×25)%
≈2.9%<5%
故满足要求。
总配电箱至5#二级配电箱(VV-3×35+2×25mm2电缆线):
△U%=1.17×(81.79×110)/(76.5×35)%
≈3.9%<5%
故满足要求。
总配电箱至6#二级配电箱(VV-3×25+2×16mm2电缆线):
△U%=1.17×(58.94×100)/(76.5×25)%
≈3.6%<5%
故满足要求。
总配电箱至7#二级配电箱(VV-3×35+2×25mm2电缆线):
△U%=1.17×(68.52×120)/(76.5×35)%
≈3.6%<5%
故满足要求。
总配电箱至8#二级配电箱(VV-3×25+2×16mm2电缆线):
△U%=1.17×(52.93×110)/(76.5×25)%
≈3.6%<5%
故满足要求。
总配电箱至9#二级配电箱(VV-3×35+2×25mm2电缆线):
△U%=1.17×(81.79×135)/(76.5×35)%
≈4.8%<5%
故满足要求。
发电机至10#二级配电箱(VV-3×50+2×35mm2电缆线):
△U%=1.17×(120.99×40)/(76.5×50)%
≈1.5%<5%
故满足要求。
发电机至11#二级配电箱(VV-3×50+2×35mm2电缆线):
△U%=1.17×(120.99×80)/(76.5×50)%
≈2.96%<5%
故满足要求。
发电机至12#二级配电箱(VV-3×50+2×35mm2电缆线):
△U%=1.17×(120.99×80)/(76.5×50)%
≈2.96%<5%
故满足要求。
QTP40塔吊(VV-3×6+2×4mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(33×10)/(76.5×6)%
≈0.84%<5%
故满足要求。
QTP63塔吊(VV-3×10+2×6mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(35×10)/(76.5×10)%
≈0.5%<5%
故满足要求。
空压机(VV-3×16+2×10mm2橡胶电缆线)
△U%=1.17×(54×50)/(76.5×16)%
≈2.58%<5%
故满足要求。
蛙式打夯机(VV-3×2.5 mm2+2×1.5橡胶电缆线):
△U%=1.17×(2×50)/(76.5×2.5)%
≈0.6%<5%
故满足要求。
污水泵(VV-3×2.5mm2+2×1.5橡胶电缆线):
△U%=1.17×(2.8×50)/(76.5×2.5)%
≈0.08%<5%
故满足要求。
砂浆搅拌机(VV-3×2.5mm2+2×1.5橡胶电缆线):
△U%=1.17×(5.5×20)/(76.5×2.5)%
≈0.67%<5%
故满足要求。
圆盘锯(VV-3×2.5mm2+2×1.5橡胶电缆线):
△U%=1.17×(3×20)/(76.5×2.5)%
≈0.37%<5%
故满足要求。
刨光机(VV-3×2.5 +2×1.5mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(3×20)/(76.5×2.5)%
≈0.37%<5%
故满足要求。
50振动棒(VV-3×2.5mm2+2×1.5橡胶电缆线):
△U%=1.17×(2.2×100)/(76.5×2.5)%
≈1.3%<5%
故满足要求。
钢筋竖焊机(VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(15×50)/(76.5×2.5)%
≈4.6%<5%
故满足要求。
钢筋弯曲机(VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(2.8×20)/(76.5×2.5)%
≈0.34%<5%
故满足要求。
钢筋切断机(VV-3×2.5 +2×1.5mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(2.2×20)/(76.5×2.5)%
≈0.27%<5%
故满足要求。
钢筋连接套丝机(VV-3×2.5 +2×1.5mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(4×20)/(76.5×2.5)%
≈0.5%<5%
故满足要求。
钢筋调直机(VV-3×2.5+2×1.5 mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(5.5×20)/(76.5×2.5)%
≈0.67%<5%
故满足要求。
闪光对焊机(VV-3×25+2×16mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(70×20)/(76.5×25)%
≈0.86%<5%
故满足要求。
交流电焊机(VV-3×2.5+2×1.5mm2橡胶电缆线):
△U%=1.17×(17.5×20)/(76.5×2.5)%
≈2.1%<5%
故满足要求。
泵机(VV-3×50+2×35橡胶电缆线):
△U%=1.17×(110×40)/(76.5×50)%
≈1.3%<5%
故满足要求。
(八)现场根据需要设置若干三级配电箱,配电箱接线图见附图九(略)。
(九)防雷接地装置的设计
电气设备的金属外壳必须与PE保护线连接,对防雷有要求的电气设备,必须有重复接地装置,PE保护线应单独敷设,不作它用,与电气设备外壳连接的PE线应不小于2.5mm2的绝缘多股铜芯线。施工现场内的塔吊必须进行防雷接地,可利用桩钢筋笼与塔吊结构体焊接,并安装避雷针。TN-S接零保护系统保护零线示意图详附图十(略)。
四、安全用电保证措施
1、电器操作维修人员必须持证上岗,严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99和《施工现场临时用电规范》JGJ46-2005中相关施工用电规定。
2、严格实行“一机、一闸、一漏、一接地”及“三级配电,两极保护”。经常对现场电器、设备进行安全检查,检查有无漏电、老化、裸电等情况,安装及使用中有无违反规范的现象,发现问题及时整改。
3、严禁带电操作;断电维修时,必须正确使用警示牌,按规定穿戴绝缘鞋、手套,正确使用工具。
4、根据线路搭设方式和环境条件选择电缆。
5、电缆穿越建筑物、构筑物等易损伤的位置,必须加防护套管。电缆不得承受张力。在建工程竖坑、垂直孔洞敷设时,每层楼至少固定一处,每两层设固定配电箱一个,其他楼层采用五芯电缆引至各层分电箱。
6、配电箱及开关箱的开关电器应安装牢固,维修方便,标明用途并应设在坚固的支架上,总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱设在靠近用电设备或负荷相对集中的地方。
7、分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3米。固定式开关箱下口距地面的垂直距离保持在1.3~1.5米,移动式开关箱下口距地面的垂直距离保持在0.6~1.5米。必须有防雨防尘措施,配备门锁由专人负责。
8、配电箱进出线口设在下底面,应在箱内设置总隔离开关及漏电保护器,工作零线应通过接线端子板连接并应与保护零线接线端子板分设。
9、正确使用照明器具,安装高度不应低于2.4米。手持移动照明和潮湿、易触及带电体的照明电压不得大于36KV。
10、各种机具设备安装后均应检查验收合格后方能使用,以确保安全,避免触电伤人。
11、发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制、配电室内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器,严禁存放存油桶。
五、电器防火措施:
1、了解电器防火知识,熟悉消防器材的使用方法,发生火情立即打火警电话:“119”。
2、配电房及配电箱处应设置砂箱及绝缘灭火器。
3、维修电工必须熟悉现场电器设备安装使用情况,正确使用保险丝,注意接点的牢固可靠,定期对线路、设备进行安全检查,发现问题及时整改。
4、使用电焊、氧割工具时,操作人员应熟悉现场情况,周围不得有易燃易爆物品。
5、施工现场的宿舍不准乱搭、乱接电线,严禁使用长明灯,严禁使用电炉和大功率的电器,严禁使用大灯泡。
6、凡发现违章用电,视情节轻重认识态度对责任者酌情罚款500~1000元;违章用电发生火灾造成损失者,责任者按损失数额进行赔偿;违章用电造成重大损失者,将责任者移送司法机关追究刑事责任。
六、其它
1、移动、固定配电箱均按公司设计制作,并按公司制定的办法执行,同时作好日常检查维修。
2、对操作人员进行施工用电安全技术交底,提高作业人员的安全用电意识。
3、电工人员应明确《岗位责任制》和《值班人员工作须知》,认真填写《交接班记录本》。
七、附图
1、施工总平面布置图(略)
2、管理网络图(略)
免费打赏
zjh1088
2012年06月30日 18:21:14
2楼
楼主辛苦了。
回复
shiyanqhd
2013年10月30日 10:49:09
3楼
楼主辛苦了:victory::victory:
回复
ccccyq
2013年10月30日 11:37:13
4楼
谢谢楼主,学习下
回复
weibo_1399115506683
2014年05月06日 17:10:11
5楼
现在就用的着的参考资料 呀 哈哈
回复

相关推荐

APP内打开