上翻梁的中梁刚度需要放大么
leonardtzy
leonardtzy Lv.2
2009年12月21日 20:58:50
来自于PKPM
只看楼主

我个人认为不需要,因为翼缘的效应在受拉区,有没有有经验的同志告诉我下

我个人认为不需要,因为翼缘的效应在受拉区,有没有有经验的同志告诉我下
免费打赏
wxh5330
2009年12月21日 21:04:18
2楼
上翻梁一般两侧也有楼板相连,故在进行结构整体控制计算时,也宜进行刚度放大,主要是为了反应楼板刚度对结构整体的影响。而在进行梁配筋计算(包括非上翻梁)时,刚度放大系数宜取1。补充一句,PKPM在进行梁配筋计算时都是按矩形梁考虑的,并非T形梁。
回复
wuqiang618
2009年12月24日 11:47:34
3楼
不同意楼上的观点
1.地震作用是双向的,有可能是上翼缘受压,也有可能是下翼缘受压
2.刚度的种类很多:轴向刚度、弯曲刚度、剪变刚度和扭转刚度等。不知道PKPM的中梁刚度放大系数是仅指弯曲刚度还是所有的刚度?
翼缘对所有刚度均有提高作用,不论是受压翼缘还是受拉翼缘,应为I会增大,导致EI增大。
所以上翻梁的中梁刚度需要放大
回复
redrate
2009年12月25日 11:14:37
4楼
刚度放大系数只考虑楼板对梁的刚度影响,但梁的配筋计算还是按矩形截面计算的。